Turbowent kapie
: 22 sty 2013, 19:56
autor: smartArt
Witam,
Posiadam turbinę turbowent fi 150, lecz przy niskich temperaturach skrapla się woda (prawdopodobnie wewnątrz mocowania turbiny) krople spadają w kominie i uderzają w zakończenie komina które niestety jest na wysokości kratki wentylacyjnej w pokoju.
Co poradzicie?

Re: Turbowent kapie
: 22 sty 2013, 21:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jak zwykle... wentylację plus. Turbina powinna być na nawiewie i wprowadzać powietrze do pokojów. a wywiew powinien być swobodny i nieograniczany.
Re: Turbowent kapie
: 23 sty 2013, 7:25
autor: smartArt
Proszę to szerzej rozwinąć?
Założona została turbina bo dach jest niski i była tzw. cofka powietrza.
Re: Turbowent kapie
: 23 sty 2013, 14:19
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dla Pana rodziny, ważniejsze jest skąd się bierze świeże powietrze, a mniej ważne gdzie się wyrzuca. Łączenie wentylacji naturalnej z mechaniczna wywiewną - nigdy nie było dobrym i zdrowym rozwiązaniem, gdy wyciągamy jednym kanałem, drugim się cofa. Często tam gdzie przebywamy najdłużej ( w sypialni) słaba wentylacja jest przyczyną przekraczania zdrowych 1000ppm CO2.
Odkąd wprowadzono szczelne okna - wentylator powinien podawać powietrze przez rozdzielacz do pokojów od góry! A powietrze to powinno być usuwane przez pionowe kanały w pomieszczeniach mokrych ( kuchnia łazienki) - zalety prawidłowego rozwiązania:
1) wybór miejsca czerpni
2) filtracja powietrza nawiewanego
3) właściwa i regulowana wentylacja pokoi
4) komfort - nie "ciągnie" chłodne po nogach
5) brak możliwości wystąpienia cofki z zagrzybionego kanału "mokrego"
Re: Turbowent kapie
: 23 sty 2013, 19:05
autor: Bolas
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien odbywać się przez:
skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników;
nawiewną wentylację mechaniczną lub inne urządzenia nawiewne - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych;
nawiewniki (gdy okna charakteryzują się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 0,3 m/(mhdaPa2/3) - mogą być usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub w przegrodzie zewnętrznej pod oknem.
Strumień objętości powietrza, przepływający przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
od 20 m/h do 50 m/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
od 15 m/h do 30 m/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna, przy czym powinny zostać spełnione następujące warunki:
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni.
urządzenia nawiewne, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.