Wentylacja Rylkair
: 14 lut 2007, 10:53
autor: komarr
poproszę o wszelkie komentarze dot. urządzeń Rylkair. Wady zalety itd...
pozdrawiam
: 28 lut 2007, 21:06
autor: Prym
Użytkuję taki rekuperator od kilku miesięcy i uważam że jest to dobre urządzenie. Mieszkam w domu, który ma około 25 lat . Wymienioniłem kilka lat temu okna. Dom ma wentylację grawitacyjną, która w okresie zimowym nawiewa zimne powietrze. W pokoju o powierzchni około 15 m pracuję i sporo palę. W okresach ciepłych nie ma problemu - otwieram okno. W zimie by pozbyc się dymu i smodu papierosów rozszczelniałem okno, grzałem na maxa grzejnikiem a mimo tego wentylacja grawitacyja zamiast wywiewać dym nawiewała mi zimne powietrze. Zamknąłem wentylację i wietrzyłem pokój kilka razy dziennie - siedziałem albo w dymie albo w zimnie. Pracujący ma maxa grzejnik też pobierał sporo ciepła. Zamontowałem rekuperator i zamknąłem wentylację. Grzejnik mam ustawiony na minimum a mimo to w pokoju jest i ciepło i czyste powietrze. Wietrzę przez otwarte okno dwa razy dziennie by pozbyć się do końca smodu papierosów. Uważam, że jest to bardzo dobre urządzenie do starych domów z wymienionymi oknami i w związku z tym z marną wentylacją. Może Pan oglądnąć to urządzenie mieszkam w Józefowie.
: 28 lut 2007, 21:44
autor: Wacław
a co z wodą z reuperatora?
: 01 mar 2007, 11:46
autor: Prym
Z jaką wodą ????
: 01 mar 2007, 13:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W rekupertorach domowych montuje się odprowadzenie wody. Powietrze wychodzące zostaje ostudzone powietrzem wchodzącym temu procesowi towarzyszy wykraplanie się kondensatu, który następnie jest odprowadzany do kanalizacji. Przy 4 osobowej rodzinie zimą jest to średnio 400g/h.
: 02 mar 2007, 11:09
autor: komarr
a jeżeli takie urządzenie zamontujemy na którymś piętrze... to jak wyprowadzić skropliny ?
: 02 mar 2007, 12:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Do kanalizacji np odpowietrzeniem.
: 02 mar 2007, 21:33
autor: Prym
Jak pisałem użytkuję taki rekuperator kilka miesięcy. Nie zauważyłem aby w nim zbierała się woda.
: 02 mar 2007, 21:42
autor: Wacław
W takim razie nie ma też wymieny ciepła.
: 03 mar 2007, 13:18
autor: Prym
Wacław napisał: "W takim razie nie ma też wymieny ciepła".
Użytkując taki rekuperator wiem czy nastepuje wymiana ciepła. Radzę zapoznać się z tym rekuperatorem a dopiero później wypowiadac na jego temat
: 03 mar 2007, 16:20
autor: Wacław
Co tu się zapoznaweć, 12V wetylatorek i ""kalesony w środku. . Odprowadzenia wody tam nie uświadczysz. Wilgoć cały czas produkujesz, a wentylacja ma ją odprowadzić, jeseli tarez 1m3 powietrza o temperaturze 23sC i wilgotności 40% ostudzisz w "kalesonach " tylko do +5 st to 2-3g wody się wykroplą x 40m3 daje 80g/h. Wniosek: albo nie ma wymiany ciepła , albo cała wikgoć wraca do pokoju pzejmowana przez powietrze swiże. Nie wiem co gorsze, ale innych rozwiązań nie ma. Dlatego tego typu rekuperatorki się nie przyjeły
: 03 mar 2007, 20:22
autor: Prym
Pozwalam sobie wyrazić pogląd o błednej ocenie Pana Wacława. Przed chwilą dokonałem pomiarów. Temperatury: pomieszczenie 20, zewnętrzna 2, nawiew z rekuperatora 18.
Mozna więc przyjąć, że zachodzi wymiana ciepła. Wwymiennik , określany przez Pana Wacława jako "kalesony" można wielokrotnie prać w pralce. Po praniu zachowuje swe właściwosci . Rekuprator ma dwa proste przewody powietrzene o długości równej grubości muru. Oczyszczenie ich jest więc dość łatwe. Miałem możliwość oglądania wnętrza przewodów rekuperatora centralnego używanego przez dwa lata i nie był to widok zachwycający. Nie ma możliwości dokładnego wyczyszczenia kilkunastu metrów przewodów powietrznych. W domu, który zamierzam zbudować zainstaluję takie rekuperatory. [/code]
: 03 mar 2007, 21:17
autor: Wacław
jeżeli jest wymiana ciepła a nie ma wody, to oznacza, że cała wilgoć jest z kaleson zabierana napowrót do domu. Żeczę więc przyjemnej rekuperacj. Oczywiścia zawilgocenie jest pewna wadą ale za to wszystko rekompensuje cena :to jeden z najdroższych systemów, Ja nie sprzedaje, szukam rozwiązania na mały 90m2 domek na emeryturę i ten temat już przerabialem.