Strona 1 z 1
problem z wentylacją w łazience
: 09 lis 2012, 19:05
autor: artur24
Witam w mojej łazience znajduje się kratka wentylacyjna ( otwór wybity w ścianie na zewnątrz, poprowadzona rura w górę na około metr) problem polega na tym że kratka jest powietrze wdmuciwane a nie wyciągane. Proszę o pomoc i rady.
Re: problem z wentylacją w łazience
: 09 lis 2012, 22:17
autor: BIOS-BG
Wentylacja to nawiew (z poziomu pomieszczenia lub poziomu niższego) i wywiew (wylot min. 3-4 m powyżej poziomu pomieszczenia. Jeśli nie ma nawiewu to nie będzie wywiewu. Jeśli wylot wywiewu jest zbyt nisko to nie wymusi ciągu grawitacyjnego. Dodatkowo jeśli wylot nie jest powyżej ściany, na którą wychodzi to każdy wiatr wciśnie powietrze w wylot.
W opisanej sytuacji można zamontować wentylator z wyłącznikiem czasowym i żaluzją otwieraną automatycznie na czas pracy wentylatora. Ale jeśli nie będzie nawiewu to dalej nie będzie wentylacji w łazience lub będzie np. kosztem zasysania powietrza z kanału wentylacyjnego kuchni.
Pozdrawiam
Re: problem z wentylacją w łazience
: 10 lis 2012, 8:36
autor: Tomasz_Brzeczkowski
artur24 pisze:Witam w mojej łazience znajduje się kratka wentylacyjna ( otwór wybity w ścianie na zewnątrz, poprowadzona rura w górę na około metr) problem polega na tym że kratka jest powietrze wdmuciwane a nie wyciągane. Proszę o pomoc i rady.
Nie ma czegoś takiego jak wentylacja łazienki ( chyba, że jest to coś w rodzaju wychodka) . Wentylacja w domu to system - powietrze świeże powinno być podawane do pokojów a wychodzić kuchnią i łazienkami. Tu zabrakło pierwszego elementu - nawiewu powietrza do pokojów.
Mechaniczna wentylacja wywiewna - działa źle ( nie zapewnia równej wentylacji pokojów) i nie jest zdrowa ( cofka z "mokrych" kanałów powoduje wzrost stężenia zarodników grzybów strzępkowych w lokalu nawet kilkadziesiąt razy przekraczający normy!