Rekuperator i kanały wentylacyjne

: 10 sty 2007, 13:04
autor: kuban
Witam!

Mam pytanie do doświadczonych użytkowników wentylacji mechanicznej z rekuperatorem:

1. Czy istnieje potrzeba budowania kanałów wentylacyjnych w domu w którym planuję założyć system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem?
2. Co z łazienką i kuchnią, czy zapachy zostają szybko i sprawnie przez taki system usunięte?
3. Gdzie podłącza się wyciąg w kuchni?

Pozdrawiam.

: 10 sty 2007, 13:56
autor: Tomasz_Brzeczkowski
1 Nie tylko kanały do reku.
2 W kuchni łazienki są tylko wyciągi. jak szybko sobie poradzą zależy od strumienia jaki ustawisz.
3 Okap jest poza rekuperatorem.
Zapachy z kuchni czy łaienki mogą dostawać się do sypialni przy rotorach oraz wymiennikach krzyżowych, czy ppądowych mocowanych na uszczelkach nie prowadnicach.

: 29 sty 2007, 21:01
autor: leszek12
to prosze powiedzieć jaka centrale należy zastosować, aby powietrze wyciagane nie mieszało się z nadmuchem?

: 29 sty 2007, 22:01
autor: Jurek_Z
T. Brzęczkowski pisze:...3 Okap jest poza rekuperatorem. ....
A dlaczego? Jest to przecież znaczący strumień ciepła. Jeżeli okap będzie posiadał dobry filtr tłuszczowy to chyba nie ma przeciwskazań do podłączenia okapu do rekuperatora, a wręcz powinno to być zalecane.

: 05 lut 2007, 15:58
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Na szczęście nie jest. Wbrew pozorom oszczędności energetyczne są żadne i tak rekuperatory w domu mają wszystkie niezależnie od sprawności wymiennika (60 czy96%), praktycznie 100% odzysku (najnowsze badania) a grzyby strzępkowe z okapu mają zarodniki wielkości bakterii, filtrowanie więc na nic.

: 05 lut 2007, 17:01
autor: Jurek_Z
Przepraszam ale o co chodzi z tymi zarodnikami? Przecież to jest powietrze odprowadzane na zewnątrz a nie służące do wentylacji. Te zarodniki chyba pojawią się niezależnie od tego czy wyprowadzę powietrze z kuchni na zewnątrz przez rekuperator czy osobnym rurociągiem.

: 05 lut 2007, 17:20
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nieliczne rekuperatory mają tak umocowaną kasetę by się tej wielkości 'wynalazki" nie przedostały. To po pierwsze, po drugie jest problem z domami zaizolowanymi o małych potrzebach ciepła, temperatura powietrza wentylacyjnego by wzrastała powyżej pokojowej w czasie gotowania.

: 05 lut 2007, 18:18
autor: Jurek_Z
T. Brzęczkowski pisze:... po drugie jest problem z domami zaizolowanymi o małych potrzebach ciepła, temperatura powietrza wentylacyjnego by wzrastała powyżej pokojowej w czasie gotowania.
To byłby problem, ale wystąpi chyba tylko wczesną jesienią i późną wiosną przed zainstalowaniem wkładu letniego. Zimą będzie przynosić pozytywne efekty.
Ale w takim razie mam pytanie - przy wyciągu około 50-70 m3/h realizowanym przez dodatkowy wentylator w okapie czym rekompensować to czhwilowe zwiększenie zapotrzebowania na powietrze?