Wentylacja w poniemieckim domku

: 25 sie 2012, 20:53
autor: re123
Witam,

Od momentu "uszczelnienia " mojego domu mam kłopot z dużą wilgotnością powietrza i wysokim stężeniem CO2. Dzieje się tak w niemal wszystkich pokojach na parterze - nie mam takich kłopotów z zaadaptowanym strychem.

Cały dom jest izolowany styropianem 10cm. Okna , plastiki, przeloty pod drzwiami nie większe niż 3mm.
Pomiary: wilgotność w zależności od pomieszczenia (2 pokoje i kuchnia) od 65% do 75%, ilość CO2 osiąga w porywach 3000-3500 ppm

Wszystkie pomieszczenia mają nowy tynk cementowo-wapienny, ściany są osuszone, izolacja pozioma za pomocą iniekcji krystalicznej.

Moje dotychczasowe próby polegały na wyciagnięciu uszczelek z okien i rozszczelnianiu ich - efekt nie taki jakiego bym oczekiwał (oczekuję ok 55% wilgotność i max 1100 ppm)
Myślałem o nawiewnikach lub kratkach pod oknami , ale chyba w moim przypadku byłoby to za mało.

Obecnie przymierzam się do wywiercenia w ścianach otworów fi 100 vis a vis drzwi, po przekątnej pomieszczenia - i zakonczeniu ich od wewnątrz anemostatem a od zewnątrz kratką z zaworem zwrotnym.
Zapewne potrzeba powiększyć otwór pod drzwiami ale tu rodzi się drobny problem - wszystkie pomieszczenia mają wspólny korytarz. Z tego korytarza wychodzą też drzwi do kotłowni (a z niej czasami dymi - inna historia - mała średnica komina). Zastanawiam się czy jak powiększę szczelinę w drzwiach np do pokoju (lub zrobię kratkę nawiewną) czy nie bedę miał dymu w pokoju np w nocy

Dodatkowo dodam , że w kuchni jest kanał wentylacyjny przy kominie i od dzis otwory nawiewne w drzwiach.
W kotłowni jest kratka wentylacyjna w kanale przy kominie i dwie kratki nawiewowe przy podłodze oraz kratka w drzwiach.

Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania. W załączeniu plan parteru.


Obrazek

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 25 sie 2012, 22:26
autor: IWB
wystarczyło docieplić wełną mineralną stare mury z cegły a nie porywać się na najtańsze rozwiązanie technologiczne powstał termos w środku zamknięta jest wilgoć w ścianach ;-)

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 9:09
autor: Bolas
I tu kłania się tzw WENTYLACJA. Nie rozumie tylko jednego po co ocieplać a potem wiercić dziury w ścianach i rozszczelniać okna??

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 9:18
autor: IWB
aktywny kapilarnie system termoizolacji wewnętrznej budynków
bolas przecież tam nikt nie wilgotności muru przed przyklejeniem styropaniu.
teraz nic innego jak osuszacz kondensacyjny i wentylatory i to przemysłowe a nie te malutkie skrzyneczki i wiatraki lub suszarki do włosów.



Obrazek

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 9:29
autor: Bolas
Ja rozumie w jaki sposób powstaje wilgoć w przegrodzie. Nie rozumie dlaczego podczas modernizacji nikt klienta nie informuje o tym że pozbawia go za grube pieniądze wentylacji a co za tym idzie oszczędności energetyczne są kosztem zdrowia mieszkańców.

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 9:51
autor: IWB
szybko tanio i bez odpowiedzialności - większość firm powinna mieć taki slogan reklamowy
ciekaw jestem jaka jest wilgoć w przegrodzie na wysokości cokołu i czy przypadkiem nie ma podciągania kapilarnego wynikającego z braku izolacji poziomej przecież to wszystko jest ze sobą powiązane ale ktoś kto złapał fuchę na docieplenie nie mierzy tej wilgotności.

jakie jest zasolenie muru? to ktoś powinien zmierzyć przed rozpoczęciem przyklejania styropianu, jeśli ma bardzo duże to żaden mechaniczny system wentylacji mu nie pomoże, a zaraz zaczną powstawać purchle na ścianach wewnętrznych i grzyb.

kolega utonie w kosztach w wyniku bezmyślnie przeprowadzonej termoizolacji budynku i tego nie będziemy przed nim ukrywać. Tyle się tu pisze o wentylacji i izolacji parochronnej, o zasoleniu i skutkach, ale jak widać nie przychodzą tu po porady jak tylko czym to ratować.

odpowiedz jest jedna za bezmyślność się słono płaci ...

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 11:37
autor: re123
Szanowni forumowicze,

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie i uwagi chcę uspokoić , że ściany są suche, izolacja pozioma wykonana o czym wspomniałem i ogólnie ujmując fizyka ściany jest zachowana.
Kłopot jest w niewłaściwym ruchu powietrza w domu - tak przynajmniej sądzę ale nie jestem fachowcem w tej branży.. Stąd moja prośba o określenie czy zastosowanie rozwiązania powyżej opisanego jest prawidłowe a jesli nie to jakie powinno być w obecnej sytuacji.
Na pewno nie widzę potrzeby wymieniać izolacji zewnętrznej . Bardzo pomocny byłby dla mnie opis "przelotu/rozkładu" powietrza w pomieszczeniu.

Pozdrawiam,
re123

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 13:43
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Szanowny ITB, podstawy! Fizyka budowli wyklucza ruch powietrza w przegrodzie - wyklucza też wilgoć .
Izolacja termiczna "oddychająca" nie jest izolacją termiczną .
Nawet 30 cm wełny da niewiele - znaczne mniejsze są straty ciepła przez 5 cm wełny z folią.

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 26 sie 2012, 13:48
autor: Tomasz_Brzeczkowski
re123 pisze:Szanowni forumowicze,

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie i uwagi chcę uspokoić , że ściany są suche, izolacja pozioma wykonana o czym wspomniałem i ogólnie ujmując fizyka ściany jest zachowana.
Kłopot jest w niewłaściwym ruchu powietrza w domu - tak przynajmniej sądzę ale nie jestem fachowcem w tej branży.. Stąd moja prośba o określenie czy zastosowanie rozwiązania powyżej opisanego jest prawidłowe a jesli nie to jakie powinno być w obecnej sytuacji.
Na pewno nie widzę potrzeby wymieniać izolacji zewnętrznej . Bardzo pomocny byłby dla mnie opis "przelotu/rozkładu" powietrza w pomieszczeniu.

Pozdrawiam,
re123
Wszelkie działania termomodernizacyjna zaczyna się od skutecznej wentylacji.
Suche ściany... woda z kondensacji pary przy braku paroizolacji jest w styropianie. Ciepło zaś odprowadzane jest przez fundament do gruntu. Mur jest suchy .

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 27 sie 2012, 20:17
autor: re123
Witam,

Obecnie przymierzam się do wywiercenia w ścianach otworów fi 100 vis a vis drzwi, po przekątnej pomieszczenia - i zakonczeniu ich od wewnątrz anemostatem a od zewnątrz kratką z zaworem zwrotnym.
Zastanawiam się jeszcze czy pomocne nie bedzie czasem wyjęcie uszczelek z okine lub ich zamiana na cieńsze. Wszak dawniej przy nieszczelnych oknach problem złej wentylacji nie istniał.

Re: Wentylacja w poniemieckim domku

: 28 sie 2012, 16:36
autor: A4Andrzejek
Jak już tak "zabrnęliśmy" z izolacją to czemu nie szanować chronionej energii cieplnej ? po co ja wypuszczać w "komin"? Nie lepiej ją wykorzystać przez rekuperację?=>wentylacja mechniczna z odzyskiem ciepła i po zawodach.