Strona 1 z 1
OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 09 cze 2012, 19:39
autor: Rogalwm
Witam,
Chciałem się Państwa doradzić.
Mam remont w kuchni, posiadam jeden kanał wentylacyjny w którym obecnej jest podłączony okap.
Okap oczywiście zostaje, zastanawiam się jednak nad zrobieniem dodatkowej kratki wentylacyjnej gdyż w kuchni wychodzi pleśń, pytanie tylko czy można podłączyć do jednego kanału osobno okap i kratkę czy kratka może być nad okapem??
Słyszalnym od znajomych różne opinie i chcialbym znać zdanie innych
Pozdrawiam czekam na odpowiedzi !!
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 7:57
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W wentylacji ważniejsze jest - skąd czerpiemy świeże powietrze..Bez tego trudno coś doradzić
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 8:32
autor: Bolas
Dokładnie tak jak napisał pan Tomasz. Skąd wentylacja ma czerpać powietrze. Stosując okap kuchenny z pochłaniaczem w kominie wentylacyjnym zamknął pan wentylację więc grzyb jest na własne życzenie. Stosowanie jednego szachtu kominowego do dwóch rzeczy jest praktycznie niemożliwe bo praca jednego zakłóci pracę drugiego. I tak w kółko z deszczu pod rynnę.
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 8:45
autor: boogi
To zależy czy mieszkasz we własnym domku jednorodzinnym czy w bloku/kamienicy.
1. we własnym domku możesz sobie nawet zamurować kanały wentylacyjne i odkręcić gaz w kuchence.
2. w mieniu wspólnym tj. budynek wielorodzinny za taki numer możesz dostać kilka lat - gdy twój okap podłączony nielegalnie posiada wentylator który wytwarzając podciśnienie w kanałach spowoduje śmiertelne zaczadzenie mieszkańców lokalu lub sąsiadów (w przypadku podpięcia do wspólnego kanału wentylacyjnego).
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 9:40
autor: Rogalwm
mieszkam we własnym domu jednorodzinnym powietrze jest czerpane przez komin wentylacyjny na dachu zakończony kominkiem metalowym. Więc jakie propozycje ? czy z czegoś zrezygnować połączyć mądrze inaczej ??
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 18:18
autor: boogi
Najlepiej jak przestaniesz działać na własną rękę i przekażesz rozwiązywanie problemów z wentylacją specjaliście z odpowiednim wykształceniem tj. architekt, inżynier budownictwa, inżynier ochrony środowiska sp. instalacje wentylacyjne....
Widać że już za dużo napieprzyłeś "bohaterze w swoim domu" skoro komin wentylacyjny działa jako czerpnia powietrza zamiast tego do czego powinien służyć tj. wyrzut.
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 10 cze 2012, 19:14
autor: Tomasz_Brzeczkowski
boogi pisze:Najlepiej jak przestaniesz działać na własną rękę i przekażesz rozwiązywanie problemów z wentylacją specjaliście z odpowiednim wykształceniem tj. architekt, inżynier budownictwa, inżynier ochrony środowiska sp. instalacje wentylacyjne....
Widać że już za dużo napieprzyłeś "bohaterze w swoim domu" skoro komin wentylacyjny działa jako czerpnia powietrza zamiast tego do czego powinien służyć tj. wyrzut.
Uważa Pan, że tego architekt nie projektował, a inż. budownictwa się nie podpisał?
Co do pytania...
Trzeba doprowadzić świeże powietrze do pokoi. Najlepiej mechanicznie i od góry.
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 11 cze 2012, 8:14
autor: boogi
Z doświadczenia wiem że to dzieło "bohatera w swoim domu" i "ulepszeń" wprowadzanych bezmyślnie wbrew wiedzy technicznej z projektu.
Re: OKAP I WENTYLACJA W JEDNYM KANALE
: 11 cze 2012, 10:37
autor: Tomasz_Brzeczkowski
A ja z doświadczenia wiem, że ktoś po studiach nazwał wentylację konwekcyjną - grawitacyjną , wiem też, że są tacy co twierdzą, że można wentylację, zwaną grawitacyjną, zaprojektować! Są też Tacy co twierdzą, że w ogóle można ją robić - mimo wprowadzonych norm na wielkość stałego strumienia powietrza wentylacyjnego!
Mogę dziś Pana zaprowadzić z miernikiem CO do nic nie przerabianych domów i mieszkań, gdzie w czasie pica kawy CO2 przekroczy 1000ppm!