Rekupeartor - miejsce montażu

: 22 lut 2012, 16:04
autor: jck62
Czy istnieją wymogi dotyczące miejsca zainstalowania rekuperatora jak np. wymagany zakres tempeartur pomieszczenia , w którym jednostaka ma byc zainstalowana?
Pozdrawiam.

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

: 22 lut 2012, 18:47
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Raczej nie - producenci czasem się asekurują, ale reku przecież czerpie powietrze takie jakie jest na zewnątrz, więc tam gdzie stoi raczej zimniej nie będzie. Jeżeli chodzi o kondensat... można dać kawałek kabla samoregulującego.

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

: 22 lut 2012, 19:01
autor: jck62
Dziekuję za informację.A czy ogrzane powietrze nie bedzie tracić ciepła jeżeli jednostka zostanie zainstalowana w chłodnym pomieszczeniu?Zakładam że przewody doprowadzające ogrzane powietrze będą dobrze zainstalowane.
Najwygodniejszym miejscem w moim domu do zainstalowania rekuperatora bedzie nieogrzewana piwnica , czy raczej powieniem poszukac cieplejszego miejsca?
Proszę przybliżyć mi temat kabla samoregulującego , nie wiem jak to powiązac z urządzeniem.
Pozdrawiam

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

: 22 lut 2012, 19:40
autor: Bolas
Chodzi o kabel grzewczy samoregulujący - podobne stosuje się w ogrzewaniu podłogowym czy systemach antyoblodzeniowych.
Dobre reku mają izolację. Te powietrze które przez niego przechodzi na tak małej powierzchni nie daje wielkich strat. Tym bardziej zimą kiedy o nie dbamy najbardziej przecież w piwnicy będziesz miał cieplej niż na dworze.

Re: Rekupeartor - miejsce montażu

: 22 lut 2012, 21:19
autor: jck62
Dzięki.
Pozostaje mi jeszcze wysłuchać opinii instalatora.