Strona 1 z 1
wentylacja dachu
: 06 wrz 2011, 20:09
autor: waldek83503
chciałbym zrobić wentylacje przestrzeni miedzy dachem a sufitem podwieszanym z rurki o średnicy 5 cm 2 kominki wentylacyjne z boków budynku z tylu sam rurka zaślepiana kratka.

..pytanie czy mi się to sprawdzi?czy to będzie poprawne
Re: wentylacja dachu
: 07 wrz 2011, 19:05
autor: samouk
Wybacz, ale to niezbyt jasne
Jak wykonany jest ten sufit? Czy usytuowany jest pomiędzy poddaszem użytkowym a strychem, czy jeszcze gdzie indziej?
Pomijając te pytania NIGDY do wentylacji naturalnej nie używa się rurek o tak małej średnicy

Re: wentylacja dachu
: 07 wrz 2011, 19:49
autor: waldek83503
dach jest bez poddasza i bez części użytkowej .dach jedno spadzisty i do belek krokiew przykręcane haczyki do nich stelaże od sufitu na stelażach wełna. chodzi mi oto żeby para nie skrapla się na belki,deski itp
Re: wentylacja dachu
: 07 wrz 2011, 21:22
autor: samouk
A jaka jest odległość od spodu krokwi do tego sufitu w najwyższym miejscu?
Re: wentylacja dachu
: 08 wrz 2011, 14:57
autor: waldek83503
60 cm.
Re: wentylacja dachu
: 08 wrz 2011, 18:59
autor: samouk
No to możesz tam zmieścić przyzwoitych wymiarów kratki wentylacyjne (z obu stron - "na przestrzał") wyposażone w drobną siatkę kwasoodporną lub z tworzywa przeciw owadom. Aby ta wentylacja była efektywna, to taka kratka powinna mieć wymiary min. 20 x 30 cm. Takie "fajki", jakie chciałeś tam zainstalować nie dały by rady wentylować tej przestrzeni pod dachem i dodatkowo nie byłyby zbyt estetyczne