Mam pewien problem z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) w mieszkaniu

Po zaprojektowaniu i wykonaniu okazało się, że instalacja generuje na nawiewnikach wysoki poziom hałasu:

Parametry instalacji:
1. Centrala Pro-Vent Mistral 250 Econo (4 biegi wysterowane przez sterownik)
2. Kanały są wykonane z przewodów stałych ocynkowanych (DN 100 i DN 80). Projektantka mówiła, że obliczenia hydrauliczne dopuszczają takie średnice)
3. Nawiewniki 190x190 prostokątne zamontowane są na skrzynkach rozprężnych wraz z przepustnicami ręcznymi (wszystkie elementy są firmy Klimat Solec)

Moje pomysły (i nie tylko) na poprawę pracy instalacji:
1. Zastosowanie innych nawiewników o lepszych parametrach redukujących szum o ile będą pasować na skrzynki rozprężne. Może znacie jakieś?
2. Zastosowanie tłumików na wyjściu i powrocie z centrali. Podobno wystarczy wstawić odcinek szerokiego kanał najlepiej elastyczny o średnicy np. DN 315

Uwaga: Nie ma możliwości wymiany instalacji na np. Flex. Wszystko jest już zabudowane.

Hałas w sypialni pojawia się już na I biegu (jest to uciążliwe nocą), natomiast na biegach wyższych hałas pojawia się również w innych pomieszczeniach. Czy istnieje możliwość pomiaru hałasu z nawiewników? czy są jakieś normy które to regulują?

Proszę o wyrażenie opinii i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc (jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane dot. instalacji, schemat, rysunki, zdjęcia oczywiście podeśle na mail-a. Nie ma możliwości przesłania przez forum)

Pozdrawiam
Tomek

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 29 lip 2011, 13:48
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Podstawowe zasady projektowania takich wentylacji.
1-Nie wykonuje się tego typu wentylacji na kanałach sztywnych ! 30 x mniej tłumią
2-wykluczone są skrzynki rozprężne - źródłem szumu w instalacji jest rozprężające się powietrze!
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
4 nie robi się instalacji na trójnikach ? może być słychać nawet szepty między pokojami
--- Życzę zupełnie niesłyszalnej wentylacji.

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 29 lip 2011, 21:34
autor: kangaxx
Tomasz_Brzeczkowski pisze: 3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
znowu te same mantry, oderwane od rzeczywistości i powtarzane w kółko...

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 30 lip 2011, 7:44
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Proszę sobie wyobrazić, że wciąż są tacy co biorą się za WM a nie znają optymalnych prędkości w kanałach, po co jest skrzynka rozdzielcza a po co rozprężna... wciąż są tacy co zakładają wentylację którą słychać!!!

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 30 lip 2011, 19:34
autor: kangaxx
nie muszę wyobrażać bo widziałem,
jak się szewc za wentylację bierze bo buty kiepsko kleił to takie są skutki

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 01 sie 2011, 23:56
autor: Ventman
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?

z pow.

Re: Problem z wentylacją mechaniczną w mieszkaniu

: 02 sie 2011, 5:16
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ventman pisze:
3-prawdopodobnie za duże średnice kanałów - OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH TO OD 2 DO 5 m/sek. jest to w każdym podręczniku. To jest przedział gdzie przepływy mają najmniejsze opory i są najcichsze.
Panie Tomaszu - jeżeli użytkownik posiada kanały dn 80 i 100 - to mógłby Pan naświetlić jaka powinna być sternica jeżeli ta jest za duza. przypuszcza że to do sypialni małżeńskiej wiec ilość pow na 2 os ?

z pow.
Nie