Kuchnia - wentylacja a stary kanał po piecu węglowym
: 21 lip 2011, 8:42
autor: marcusczarny
Witam. W kuchni mam komin 3 kanałowy. Jeden kanał jest zajęty przez piec CO, drugi z tego co wyczytałem musi być przeznaczony do wentylacji grawitacyjnej bo planuję kuchenkę gazową. I w związku z tym mam pytanie, czy mogę podłączyć okap do kanału do którego był podłączony piec kaflowy? Piec ten został rozebrany w tym tygodniu, natomiast ostatni raz paliło się w nim jakieś 8 lat temu.
Re: Kuchnia - wentylacja a stary kanał po piecu węglowym
: 29 lip 2011, 18:38
autor: Bolas
Chodzi o okap z wentylatorem. Myślę że nie byłoby problemu tylko szacht kominowy dobrze wyczyścić.
Re: Kuchnia - wentylacja a stary kanał po piecu węglowym
: 29 lip 2011, 19:40
autor: samouk
marcusczarny pisze: czy mogę podłączyć okap do kanału do którego był podłączony piec kaflowy? Piec ten został rozebrany w tym tygodniu, natomiast ostatni raz paliło się w nim jakieś 8 lat temu.
W kominie tym będą stare sadze, które w połączeniu z oparami kuchennymi wytworzyć mogą kondensat, który po niedługim czasie wyjdzie na zewnątrz w postaci niemożliwych do usunięcia cuchnących plam. Dlatego jeśli
nieodwracalnie chcesz zainstalować tam okap, to najlepiej wstawić tam wkład z rur PCW (z odskraplaczem) oczywiście, jeśli wymiary przekroju poprzecznego tego kanału na to pozwolą. Wtedy te trwale zabrudzone sadzą ścianki komina zostaną odizolowane od pary wodnej z okapu. Bo wyczyścić ich dokładnie (nawet, gdy palone tam było dawno) już się nie da
Chyba, żeby komin frezować, ale to droga "zabawa"
Pozdrawiam
Re: Kuchnia - wentylacja a stary kanał po piecu węglowym
: 02 sie 2011, 17:53
autor: marcusczarny
Dziękuję za odpowiedzi. Tak właśnie postanowiłem, że włożę do komina wkład, ale nie z rur PCV tylko droższy z kwasówki. Ładuję się w dodatkowe koszty bo jednak komin ma 80 lat i wolę dmuchać na zimne gdyby kiedyś powstała jakaś nieszczelność pomiędzy tym kanałem a tym drugim od pieca CO.
Re: Kuchnia - wentylacja a stary kanał po piecu węglowym
: 02 sie 2011, 20:39
autor: samouk
Czy to wkład z PCW, czy z "kwasówki", to musisz w dole zainstalować odskraplacz z rurką do kanalizy, bo kanały z tych materiałów są nienasiąkliwe (w odróżnieniu od tych murowanych).
A okap nad kuchnią "wrzuca" tam dużo pary wodnej.