Strona 1 z 1
rekuperacja
: 21 kwie 2011, 7:51
autor: ekmir
Czy jest jakaś zasada co do umieszczania wywiewów/nawiewów?
- czy muszą być w suficie, a może mogą być w ścianie?,
- czy można wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne (kominy wentylacyjne)?
Re: rekuperacja
: 21 kwie 2011, 17:58
autor: Michal Ludwin
Tak, planując miejsce na czerpnię i wyrzutnię należy uwzględnić kilka podstawowych zasad:
czerpnia i wyrzutnia nie powinny znajdować się zbyt blisko siebie minmalna odległośc 3 m mierzac poziomo oraz zbyt nisko (najlepiej poza zasięgiem człowieka)
najlepiej aby nie były umieszczone ja tej samej ścianie budynku
czerpnia nie powinna znajdować się na dachu
wyrzutnia może znajdować się na dachu i można wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne o ile mają odpowiedni przekrój
w pobliżu czerpni nie mogą znajdować się zawory gazu, liczniki gazu i tym podobne źródła potencjalnych zagrożeń
należy unikać umieszczania czerpni w pobliżu źródeł intensywnych zapachów jak szamba ( ale i rośliny np. kwitnące)
więcej informacji na
http://www.comair.pl
zapraszam
Re: rekuperacja
: 21 kwie 2011, 18:04
autor: Michal Ludwin
co do elementów nawiewnych i wywiewnych wewnątrz budynku
to oczywiście nie muszą być koniecznie na suficie , chociaż umieszczenie ich właśnie na suficie
ma bardzo wiele zalet wynikających z praw fizyki.
Planując elementy nawiewne na ścianie trzeba pamiętać, aby zapewnić odpowiedni, swobodny przepływ powietrza.
Np w systemie wentylacyjnym Uniflexplus+ mamy też kratki ścienne.
zapraszam na
http://www.uniflexplus.pl