Witam serdecznie , mam problem w domu ( na razie stan surowy) nie mam wentylacji w dolnej łazience :( murarze zapomnieli wstawić pustaki wentylacyjne w ścianę . Jest tylko okno z nawiewnikiem . Proszę podpowiedzcie , co zrobić .

Czy jest szansa , żeby ta wilgoć z łazienki była usuwana na zew. przez wentylację w salonie ( łazienka wychodzi na otwartą kuchnię z salonem, jest tam kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz , i jeden przewód wentylacyjny , w kuchni 2 przewody wentylacyjne w ścianach ( okap i kratka))
, gdyby np . podciąć drzwi ???

Czy może na suficie założyć kratkę , przebić strop i rurę PCV wyprowadzić przez poddasze użytkowe ( nad łazienką mam garderobę) na wentylowany strych lub ponad dach???
I jeszcze jedno . Jeżeli pralnia sąsiaduje z łazienką , można je podłączyć pod jeden przewód w kominie?? ( tak niestety mam)Pozdrawiam Dorota

Re: PROSZĘ pomóżcie w sprawie braku wentylacji w nowym budyn

: 08 sie 2010, 13:31
autor: samouk
Tych "murarzy" już dawno trzeba było odesłać do domu.
Wilgoć z łazienki trzeba usuwać najkrótszą drogą, a nie rozprowadzać po całym mieszkaniu. Teraz to będzie trudno, bo kratka w suficie nie wystarczy. Musi być ocieplona rura z PCW na dach z odskraplaczem na dole.
Podobne tematy były już wcześniej "wałkowane" - poczytaj starsze posty.

Pozdrawiam

Re: PROSZĘ pomóżcie w sprawie braku wentylacji w nowym budyn

: 08 sie 2010, 21:30
autor: dodusia555
Dziękuję za odpowiedź.Zrobię przebicie w stropie, porowadzę rurę fi 160 na strych, a na dachu zainstaluję kominek wentylacyjny Vilpo fi 160 . Jest ocieplony , także tylko rurę trzeba ocieplić wełną. Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie o wspólną wentylację pralni i łazienki mają wspólną ścianę i pomiędzy nimi przewód wentylacyjny to coś na kształt odwróconego T , gdzie na końcu ramion T są kratki . Pozdrawiam Dorota

Re: PROSZĘ pomóżcie w sprawie braku wentylacji w nowym budyn

: 09 sie 2010, 16:36
autor: samouk
dodusia555 pisze: Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie o wspólną wentylację pralni i łazienki mają wspólną ścianę i pomiędzy nimi przewód wentylacyjny to coś na kształt odwróconego T , gdzie na końcu ramion T są kratki . Pozdrawiam Dorota
Przy wentylacji konwekcyjno-grawitacyjnej funkcjonuje ogólnie znana zasada - JEDEN kanał wentylacyjny na JEDNO pomieszczenie (i nie ma tu wyjątków) :!: Chyba, że - WENTYLACJA MECHANICZNA (ale to już ...inna BAJKA :wink: )

Pozdr.

Re: wentylacja w nowym budynku

: 07 wrz 2010, 9:31
autor: Profesjonalna-Wentylacja
Wentylacja mechaniczna w tym przypadku zdecydowanie odpada,najlepiej byłoby zrobić jeden kana na jedno pomieszczenie-tak samo w przypadku łazienki na dole. Tylko wtedy możesz zapewnić prawidłowy przepływ powietrza w każdym z nich.