Strona 1 z 2
wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 8:50
autor: bobu62
Poruszyłem już ten temat w instalacjach, ale poradzono mi zmienić dział na wentylacje - no to zmieniam.
Chodzi o to że nie mogę znależć jednoznacznej odpowiedzi czy przy kotle kondensacyjnym gazowym może być wentylacja mechaniczna kotłowni (zdania są podzielone) a jeżeli tak to jaka wydajność dla kotła 22kW i jak zorganizowana?
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 9:54
autor: wito-pc
O co chodzi z tą kotłownią? chcesz założyć wentylacje mechaniczną lub w samej kotłowni ? dostaleś odp że może być went mechaniczna, gdzie są zdania podzielone ? zadaj konkretne pytanie podparte jakimiś danymi !
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 10:20
autor: bobu62
wito-pc pisze:O co chodzi z tą kotłownią? chcesz założyć wentylacje mechaniczną lub w samej kotłowni ? dostaleś odp że może być went mechaniczna, gdzie są zdania podzielone ? zadaj konkretne pytanie podparte jakimiś danymi !
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Umieściłem ten temat też na innych forach i stąd zdania są podzielone to po pierwsze, a jeżeli chodzi o konkrety to nie wiem czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 10:26
autor: wito-pc
Dla jednego pomieszczenia wentylacja mech nie ma sensu,a do kibla wstaw w wywietrznik wiatraczek i po sprawie, pozdrawiam
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 10:31
autor: samouk
bobu62 pisze: Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
Jeśli twój kocioł ma ZAMKNIĘTĄ komorę spalania i (w związku z tym) NIEZALEŻNE doprowadzenie powietrza do spalania zewnątrz (system "rura w rurze"), to moim skromnym zdaniem wentylacja tutaj nie ma nic wspólnego z obecnością kotła i może być tak projektowana, jakby go nie było.
Pozdr.
Jerzy
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 10:47
autor: samouk
P.S. W innym dziale pytałeś, czy można w twoim przypadku zastosować wentylację z rekuperatorem. Zwróć się do forumowicza
TomaszBrzeczkowski gdyż rekuperatory, to jego "konik". Wypisze ci tu cały wykład

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 17:04
autor: bobu62
samouk pisze:P.S. W innym dziale pytałeś, czy można w twoim przypadku zastosować wentylację z rekuperatorem. Zwróć się do forumowicza
TomaszBrzeczkowski gdyż rekuperatory, to jego "konik". Wypisze ci tu cały wykład

Z tej propozycji - dziękuję-nie skorzystam
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 07 mar 2010, 17:14
autor: wito-pc
A szkoda bo on m,a wiedze
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 22 mar 2010, 22:20
autor: HJS serwis
samouk pisze:bobu62 pisze: Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy?
Jeśli twój kocioł ma ZAMKNIĘTĄ komorę spalania i (w związku z tym) NIEZALEŻNE doprowadzenie powietrza do spalania zewnątrz (system "rura w rurze"), to moim skromnym zdaniem wentylacja tutaj nie ma nic wspólnego z obecnością kotła i może być tak projektowana, jakby go nie było.
Pozdr.
Jerzy
Kolega ma tutaj rację - kondensacyjny na pewno ma zamknięta komorę spalania, a także instalację kominową tzw. TURBO tj. rura w rurze lub dwie osobne rury doprowadzającą świeże powietrze z zewnątrz i odprowadzającą spaliny na zewnątrz, a także wentylator wbudowany. Jakakolwiek wentylacja nie jest tam niezbędna chyba że masz taki kaprys. pozd
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 26 mar 2010, 13:38
autor: lukep3
ja robie dla kotłowni (piec gazowy kondens) wentyl zrównoważoną o niewielkim wydatku, a robie tutaj wentyl dlatego ponieważ zamierzam używać kotłowni jako suszarni, wiec wentyl wskazana
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 27 mar 2010, 23:19
autor: bobu62
lukep3 pisze:ja robie dla kotłowni (piec gazowy kondens) wentyl zrównoważoną o niewielkim wydatku, a robie tutaj wentyl dlatego ponieważ zamierzam używać kotłowni jako suszarni, wiec wentyl wskazana
Mam dokładnie taki sam zamiar
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 29 mar 2010, 7:29
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W przypadku takiego pieca - wentylacja jest konieczna... może być z odzyskiem ciepła.
Choć osobiście - pierwszą rzeczą jaką bym zrobił - to wyrzucił piec.
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 29 mar 2010, 17:22
autor: IDM-SERVICE
Witam
Jeżeli montujesz kocioł to musisz posiadać uzgodnienie z kominiarzem.
Od tego zacznij. Nie wspomnę o gazowni
Pozdrawiam
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 01 kwie 2010, 19:59
autor: lukep3
a co ma gazownia do tego?:)
Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
: 01 kwie 2010, 20:09
autor: wito-pc
Zagazują robactwo.....?