Wentylacja przy nadbudowie
: 09 kwie 2006, 20:07
autor: darek10
Po wykonaniu nadbudowy piętra w budynku z wentylacją grawitacyjną istnieje potrzeba wybudowania nowych kanałów wentylacyjnych.Czy musze budować nowe kanał od podstaw czyli wykonać fundamenty i wyciągać je w górę ??Czy istnieje system który pozwala na wybudowanie kanałów tylko od nadbudowanego piętra????
: 10 kwie 2006, 10:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie istnieje wentylacja grawitacyjna w takich nadbudowach.
: 10 kwie 2006, 17:11
autor: darek10
Tzn. ,że należałoby zmienić w ogóle wentylację grawitacyjną na mechaniczną lub hybrydę????
: 10 kwie 2006, 20:21
autor: tom242
Witam
proponuję zrobienie mechanicznej wentylacji jest ona skuteczniejsza od grawitacyjnej
w razie dodatkowych informacji zapraszam GG8796476
Pozdrawiam
przemol
: 13 kwie 2006, 19:54
autor: przemol
Panie Brzęczykowski. Ceramiczne kanaly wen. można ciągnąć od projektowanych pięter uwzględniając jaki mamy strop. Istnieją ocynkowane kanały wen ostatnio projektowałem takowe i można je ciągnąc bez oparcia jako podwieszane.
: 14 kwie 2006, 8:40
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Nie neguję, że ciągnięcie kanałów na dach jest mozliwe!!! Twierdzę tylko, że rolą wentylacji jest dostarczyć 15 m3/h świeżego powietrza na osobę niezaleznie od pory roku i pogody, a kanały na dach tego nam nie zapewnią w żadnym układzie tym bardziej przy nadbudówce, choćby były nawet złocone! Pozdrawiam.
przemol
: 14 kwie 2006, 14:10
autor: przemol
wg badań wystarczy 4 m komina wen na sprawne działanie. czyli jakieś 30 mln ludzi cierpi na brak swiezego powietrza?
: 14 kwie 2006, 15:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To nieprawda, że 4 m wystarczy!!! Kto te badania robił?? . A pogoda, temperatura, a nawiewnik?? Mogę bez problemu udowodnić, że przy 6 m moze być wentylacja zbyt silna, lub nic się może nie dziać. A mozę też być ciąg odwrotny.
: 14 kwie 2006, 16:54
autor: przemol
no dobrze. powtarzam pytanie czy w Polsce - budynkach wielokondygnacyjnych jak i innych mamy zastępowac wen grawitacyjna na mechaniczną? bo ma Pan wyobrażenie o kominie inteligentnym co bierze pod uwage wszystkie czynniki wewnetrzne i zewnetrzne. a co do 4m tak mówi norma.
: 18 kwie 2006, 10:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Norma podaje 4 m , niech będzie, ale norma też podaje , że wykluczone jest łączenie wentylacji mechanicznęj z grawitacyjną! Chyba zgodzi się Pan za mną, że nie ma w Polsce domu z wentylacją grawitacyjną w którym, nie byłoby ani jednego okapu z silnikiem , czy wentylatorka w łazience. Więc już sama norma wskazuje koniecznośc wymiany systemu wentylacyjnego, skoro praktycznie wszędzie już wymieniono lub uszczelniono okna.
: 18 kwie 2006, 19:25
autor: przemol
ja takiego wentylatorka nie posiadam. Jednak przyznam się iż mam zamontowane turbowenty. tak jest u mnie ale wszystko wskazuje na to iż jesteśmy uzależnieni od czynników atmosferycznych bo kominy went grawitacyjne są i będą dobre. oczywiście ZGADZAM się iż tak jak Pan mówi mechaniczne są lepsze ale nie zawsze muszą być stosowane
: 19 kwie 2006, 10:46
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dla człowieka ze względów zdrowotnych i komfortowtch ważniejsze jest skąd bierze świeze powietrze, a nie gdzie pozbywa się zuzytego, dlateo nie odważyłbym się montować wentylatorów weciągowych turbo czy innych. W 2000 roku i ustawodawca (PN)do tego wniosku doszedł. Pozdrawiam.