Strona 1 z 1

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu z piecem gazowym

: 22 paź 2009, 7:17
autor: clontraf
Witam,

Załóżmy taką sytuację, mamy pomieszczenie, np. łazienka, czy kuchnia, w którym jest piec gazowy na propan, z zamkniętą komorą spalania, z systemem kominowym "rura w rurze" wyprowadzonym przez ścianę. Czy w takim pomieszczeniu może być wentylacja mechaniczna, i tak jak to jest w łazienkach tylko wywiew?

W działaniu pieca to na pewno nic nie przeszkodzi ale jak odbiorami itp?

Czy ktoś z Was ma taką sytuację u siebie?

Pozdrawiam

Re: Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu z piecem gazowym

: 22 paź 2009, 7:43
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Może!

Re: Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu z piecem gazowym

: 01 lis 2009, 20:05
autor: pupi2
Trzeba tylko pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej objętości świeżego powietrza.
W łazience jest to rozwiązane przez otwory drzwiowe u dołu drzwi. a jak zamkniesz szczelnie drzwi od kuchni? Założysz wentylacje wymuszoną dla pieca do niej dodaj wymuszona do pieca(czyli okap+wentylator) skąd świeże powietrze? No chyba że w kuchni nie ma drzwi:)
Pozdrawiam

Re: Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu z piecem gazowym

: 02 lis 2009, 8:33
autor: clontraf
pupi2 pisze:Trzeba tylko pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej objętości świeżego powietrza.
To oczywiste, że przepływ powietrza trzeba zapewnić.
Dzięki za odpowiedź.