mam zamiar miec kominek i wentylacje mechaniczna. jak to zrobic zeby nie miec strat ciepla przez komin kominka? tzn zeby powietrze nie uciekalo kominem ani nie wlatywalo zimne doprowadzeniem powietrza do kominka? w wentylacji mechanicznej przeciez chodzi tez o to zeby dom byl szczelny a wymiana powietrza odbywala sie tylko i wylacznie przez elementy instalacji przeznaczonej do wentylacji mechanicznej a wlot i wylot kominka takowymi nie sa. prosze o pomoc i rozwianie moich watpliwosci
: 25 cze 2009, 11:31
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Kominek przy wentylacji mechanicznej zbilansowanej, czy nadciśnieniowej bardzo dobrze pracuje. Przy kominku nie należy stosować central z układem rozmrażania przez modulację wentylatora nawiewowego.
: 25 cze 2009, 14:57
autor: mclaud
nie rozumiem. komin kominka to przeciez "otwarta rura" przez ktora wylatuje powietrze (cieple) nawet jak nie pale w kominku. przez co mam straty w ogrzewaniu zima. zgadza sie?
: 28 cze 2009, 21:40
autor: Indiana
No skoro jest nadciśnienie lub ciąg, to wylatuje

Ja mam rozwiązane to w ten sposób, że mam klapę w kominie, którą otwieram podczas palenia w kominku.
: 01 lip 2009, 13:19
autor: mclaud
no jest to rozwiazanie. slyszalem tez o kominkach ktore sa bardzo szczelne. ale nie wierze ze powietrze nie bedzie przez to uciekac.
kominek vs. rekuperacja
: 02 lip 2009, 7:35
autor: gaddus
Miałem również podobny problem do rozwiązania.
U mnie wmontuję kominek - kozę z zamkniętą komorą spalania, nie pobierający powietrza do spalania z pomieszczenia tylko bezpośrednio z zewnątrz poprzez rurę umieszczoną pod posadzką.
Należy tylko dokładnie rozeznać ofertę producentów odnośnie szczelności ich kominków.
Niestety o skuteczności takiego rozwiązania przekonam się na własnej skórze dopiero w przyszłości, bo teraz jestem na etapie dachu
pozdrowienia
Re: kominek vs. rekuperacja
: 03 lip 2009, 7:31
autor: HenoK
gaddus pisze:U mnie wmontuję kominek - kozę z zamkniętą komorą spalania, nie pobierający powietrza do spalania z pomieszczenia tylko bezpośrednio z zewnątrz poprzez rurę umieszczoną pod posadzką.
Takie rozwiazanie plus wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona z pewnością się sprawdzi.
: 03 lip 2009, 13:43
autor: mclaud
a czy w rekuperatorach mozna wylaczyc odzysk ciepla tak zeby to tylko przekazywalo powietrze z zewnatrz w temperaturze takiej jakiej jest na zewnatrz domu??
: 03 lip 2009, 14:13
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Oczywiście!
: 03 lip 2009, 15:18
autor: HenoK
mclaud pisze:a czy w rekuperatorach mozna wylaczyc odzysk ciepla tak zeby to tylko przekazywalo powietrze z zewnatrz w temperaturze takiej jakiej jest na zewnatrz domu??
Nie we wszystkich. W jednych jest to tzw. bypass, w innych tzw. kaseta letnia.
: 04 lip 2009, 7:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Można dorobić samemu kasetę jak producent nie daje. Przypomnę jeszcze raz by tam gdzie kominki, nie stosować central z modulacją, czy wyłączaniem wentylatora nawiewowego. Jest to w instrukcji w punkcie "rozmrażanie". Centrale w które rozmraża się ciepłym powietrzem z domu, przez blokowanie nawiewu nie mogą współpracować z kominkami. Warto też wiedzieć, że z powodu popularności kominków coraz więcej central ma "bieg kominkowy"
po przełączeniu wentylator nawiewowy podaje więcej niż wywiewny. Są też centrale sterowane ciśnieniem w kanałach ... wtedy już nas nic nie obchodzi, poza filtrami.
: 04 lip 2009, 11:09
autor: mclaud
NO DOBRA. ALE CZY OBCHODZI MNIE TO SKORO KOMINEK BIERZE POWIETRZE DO SPALANIA Z ZEWNATRZ BUDYNKU ??
: 04 lip 2009, 11:19
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Kominki nie są idealnie szczelne. Ciąg jest w kominku gdy się już pali, czasem dymi do środka przy rozpalaniu. Zawsze lepiej przy kominku mieć nadciśnienie niż podciśnienie
: 04 lip 2009, 11:44
autor: mclaud
NIE NO. OCZYWISCIE ZE TAK. ALE MI CHODZI O TO ZE NP MAMY LATO (RACZEJ NIE PALE WTEDY W KOMINKU. CHYBA ZE Z DZIEWCZYNA ROMANTYCZNIE CHCEMY SPEDZIC CZAS), W NOCY JEST NA DWORZU CHLODNIEJ I TAKIE ZIMNE POWIETRZE CHCIALBYM WDMUCHAC DO DOMU ZEBY OCHLODZIC ATMOSFERE A W CIAGU DNIA WLACZAM REKUPERACJE ZEBY CIEPLE POWIETRZE Z DWORZA PRZEJMOWALO ZIMNO Z POWIETRZA WYLATUJACEGO Z DOMU.
NO A W ZIMIE TO ZAWSZE Z REKUPERACJA. NO I WIADOMO ZE WAZNE ZE PODCZAS PALENIA W KOMINKU W DOMU MUSI BYC NADCISNIENIE.
: 10 lip 2009, 1:53
autor: kaczakat
Dobrze byłoby NIE KRZYCZEĆ na forum.
A poza tym:
1. kominek kupić szczelny, producenta który przewidział doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania. Nie interesuje nas wtedy co się dzieje z wentylacją.
2. kupić centralę z bypasem, z przepustnicami napędzanymi siłownikami. Super jeśli automatyka pozwalała ustawić warunki przełączania automatycznie w zależności od różnicy temperatur i ręcznie.
W innym przypadku stworzymy sobie w domu coś nad czym nie zapanujemy, a ma być przecież cicho, bez wysiłku i przyjemnie.
Trudno oczekiwać od użytkownika by w gorący dzień ograniczał napływ ciepłego powietrza z zewnątrz włączając rekuperację zamieniając kasety lub dokładając obejście (wiem, wiem byle 10oC różnicy wiele nie da, ale zawsze coś) by wieczorem chcąc wychłodzić budynek biegł na górę do sekretnej maszynowni i znowu coś tam grzebał.