Strona 1 z 1

Squash - wymiana powietrza

: 06 maja 2009, 13:22
autor: inzynierr
Witam,

Moze ktos zna, moze robil kiedykowliek wentylacje dla sali do squasha, chodzi mi o krotnosc wymiany....jaka mam przyjac? w jednym znalezionym opisie technicznym napisane bylo ze 8 krotna....moze mi ktos pomoc??

dzieki.

: 06 maja 2009, 13:26
autor: Tomasz_Brzeczkowski
25-30m3h/osobe - przepis francuskie dotyczące sportu. Pod żadnym pozorem nie robi się krotności wymian . Wentylacja jest dla ludzi. Zbyt silna też jest zła.

: 06 maja 2009, 14:32
autor: inzynierr
dziekuje, choc wydaje mi sie i tak ze to troche zbyt malo

: 06 maja 2009, 14:48
autor: Tomasz_Brzeczkowski
wysłałem stronę z tabelami...
Zrobienie mocniejszej wentylacji - to przesuszenie, czyli gorsze warunki do gry. Człowiek i tak 30m3/h nie zużyje. Na UW (wydział psychologii) na sali gdzie gram w siatkówkę, wymieniono parę lat temu stare okna i zrobiono wentylację mechaniczną "na krotność wymian" . Grzyb i zaduch jest wszędzie – nie da się przy włączonej funkcjonować. Nie ma takich przepisów co by kazały robić wentylację dla budynku nie ludzi! Wystarczy też zapoznać się z definicją wentylacji.

Re: Squash - wymiana powietrza

: 22 cze 2010, 14:12
autor: Raj
Co za kretynizmy wypisujesz na forach ? Masz pojęcie ile taka sala ma kubatury ? Może w kręgielni jednotorowej dasz 60 m3, bo akurat gra dwie osoby ? I piszesz, że wykonałeś tysiące instalacji dla szczęśliwych klientów ... Echhh, ręce opadają