Strona 1 z 1
Wentylacja z kuchenki
: 28 gru 2005, 7:44
autor: irek48
Zakupiłem pochłaniacz pary. W miejscu montażu nie ma komina wentylacyjnego.Zmuszony jestem przebić się przez sufit na poddasze i wyprowadzić instalację [kanały wentylacyjne] na nieogrzewane poddasze.Mam wątpliwość czy w okresie chłodów nie nastąpi kompensacja pary i skropliny nie będą się zbierać anawet cofać do pochłaniacza.Czy nie należy wyprowadzonych kanałów izolować termicznie? Jak wykonać fachowo?

: 01 sty 2006, 22:12
autor: Andrzej Wilhelmi
Oczywicie będzie tak jak przypuszczasz! Należy zamontować na dachu odpowiedni do pokrycia kominek wentylacyjny i do niego podłšczyć przewód wentylacyjny z okapu. Przewód w obrębie strychu powinien być ocieplony np. wełnš szklanš (mata). W okapie powinien być zamontowany wentylator wycišgowy, gdyż przy krótkim odcinku rury przyłšczeniowej wentulacja grawitacyjna może nie być skuteczna. Pozdrawiam.
: 02 sty 2006, 10:37
autor: T. Brzęczkowski
Z tym, że będzie to(co pisze Pan Andrzej) niezgodne z przepisami i niebezpieczne dla zdrowia. PN od 2000' wyklucza łączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Mało kto się do tego (jak widać nawet po doradcach) stosuje, dlatego tak duzo jest alergikw. Zarodniki grzybów strzępokowych mają duży i negatywny wpływ na nasze zdrowie, a przy uruchomieniu, takiego wyciągu cofka z "mokrych" kanałów jest nieunikniona.
: 02 sty 2006, 10:37
autor: T. Brzęczkowski
Z tym, że będzie to(co pisze Pan Andrzej) niezgodne z przepisami i niebezpieczne dla zdrowia. PN od 2000' wyklucza łączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Mało kto się do tego (jak widać nawet po doradcach) stosuje, dlatego tak duzo jest alergikw. Zarodniki grzybów strzępokowych mają duży i negatywny wpływ na nasze zdrowie, a przy uruchomieniu, takiego wyciągu cofka z "mokrych" kanałów jest nieunikniona.
: 02 sty 2006, 19:18
autor: Krzysztof
Panie TB ma pan jakiś inny pomysł w tym przypadku?? jak wyciągnie wentylacje przez strych, to będzie miał od metra, do jakichś 3 metrów kominka wentylacyjnego - na tej wielkości komina nie wytworzy sie wentylacja grawitacyjna - za krótki odcinek!!
: 02 sty 2006, 21:35
autor: Andrzej Wilhelmi
Szanowny Panie Brzęczkowski z przyjemnociš zapoznam się z tš normš, proszę o podanie pełnego numeru. W zapytaniu o radę nie było mowy o istnieniu wentylacji grawitacyjnej, jeżeli taka istnieje to ma Pan niewštpliwie rację, że w momencie uruchomienia wentylatora w okapie nastšpi zassanie powietrza z kanału wentylacyjnego. Zarodniki grzybów, pyłki, kurz, roztocza sš praktycznie obecne wszędzie, jedni sš na nie uczuleni inni nie. Mówienie, że zastosowanie wentylacji mechanicznej powoduje alergię jest małym nieporozumieniem. W przypadku jeżeli występuje w tym pomieszczeniu kanał wentylacji grawitacyjnej nasuwajš mi się dwa rozwišzania:
-zastosować wentylator wycišgowy w kanale wentylacyjnym działajšcy tylko wówczas gdy działa wetylator w okapie,
-nie stosować osobnego kominka wentylacyjnego tylko podłšczyć na poddaszu przewód z okapu do przewodu wentylacji grawitacyjnej.
Z rad formułowanych na forum można korzystać lub nie, ale wszyskie wypowiedzi warto analizować i wycišgać z nich wnioski. Pozdrawiam.
: 03 sty 2006, 11:49
autor: T. Brzęczkwski
Co roku organizowane są ciekawe spotkania naukowców z różnych dziedzin na PW "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" Tam się dowiedziałem, że zbyt duze stężenie zarodników grzybów strzępkowych powoduje alergię, zaś kurz, roztocza, pyłki to alergeny, czyli czynniki wywołujące objawy u osób już chorych, a nie samą chorobę. W rocznym mieszkaniu gdzie były odzielne kanały wentylacyji grawitacyjnej w kuchni i łazience wspomagane okapem i wentylatorkiem zanieczyszczenie pleśniami wynosiło 60 jtk/m3 po włączeniu okapu wzrosło do 1560 jtk/m3. Następnie przy wyłączonym okapie włączono wentylator w łazience i wyszło ponad 3000 jtk/m3
Co do norm PN-83 B-03430 noela z Az3/2000 punkt 4.2 wyklucza łączenie wentylacji.
Pn-89/Z-04111poziom zanieczyszczenia grzybami wykraczający ponad 100jkt/m3 wskazuje na silne zanieczyszczenie pleśniami.
Pozdrawiam
: 03 sty 2006, 22:09
autor: Andrzej Wilhelmi
Szanowny Panie Brzęczkowski dziękuję za ciekawš odpowied, z pewnociš wzbogaci mojš wiedzę. Pozdrawiam.
Litery?!
: 04 sty 2006, 13:40
autor: Administrator
Proszę zwracać uwagę na tekst który jest wklejany do postu, lub pisany,
aby nie pojawiały sie takie znaczki jak powyżej. To co się wpisze można
sprawdzić przez podgląd tak aby uniknąć w przyszłości takiego typu błędów.
Chodzi o estetykę i powinno na tym zależeć wszystkim użytkownikom forum.
Pozdrawiam,
: 04 sty 2006, 19:38
autor: Gość
Panie Administratorze te dziwne znaki sš i w Pańskim tekcie. Pozdrawiam.
Literki...
: 05 sty 2006, 8:19
autor: Administrator
Witam,
W takim razie proszę sprawdzić kodowanie tekstu w przegladarce.
Domyślnie powinno być ustawione na (ISO).
Pozdrawiam,
: 01 wrz 2006, 20:58
autor: Agnieszka Strawińska
Jeszcze raz przypomnę, że nie dojdzie do odwrócenia ciągu w przewodach wentylacji grawitacyjnej gdy wyciąg będzie pracował przy niedomkniętych oknach.