Strona 1 z 1

wentylacja

: 20 lut 2009, 16:28
autor: karol63nowe
Witam!
Wykończyłem niedawno dom od A do Z o pow;150 m/2 w terminie 2,5mies. wykonałem także wentylacje w sufitach na poddaszu stosując rury SPIRO.Właściciel wprowadził się od razu i po systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń zaczeła lecieć woda z kratek wentylacyjnych na poddaszu.
Prosze o pomoc czym jest to spowodowane?
Dziekuje z góry.

: 20 lut 2009, 20:13
autor: MerlinMag
witam,
podejrzewam, ze cieple powietrze, ktore jest wyciagane przez kratki przechodzi gdzies na poddaszu przez zimne pomieszczenie i nastepuje wykraplanie sie wody (kondensacja).

pozdrawiam

wentylacja

: 20 lut 2009, 21:38
autor: karol63nowe
Czyli wychodzi na to ze po ociepleniu rur SPIRO problem zginie.
Dziekuje i pozdrawiam :)

: 21 lut 2009, 9:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Powietrze może być bardzo słabo wyciągane przez kratki, wtedy rośnie wilgotność względna w pomieszczeniu i woda wykrapla się na zimnych elementach . Należy zrobić wentylację!

: 26 lut 2009, 11:26
autor: alfredmoll
należy zwiększyć ciąg w kanale.