wentylacja mechaniczna
: 29 paź 2005, 12:31
autor: marcintor
mam pytanie czy na wentylacje mechaniczna potrzebny jest projekt, i jak to wyglada od strony prawnej czy jest na to jakis przepis:)
: 06 lis 2005, 16:37
autor: inż.kjx
Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi. Co do projektu to zależy gdzie ta instalacja ma być wykonana, ale w większości przypadków nie trzeba mieć. Więcej informacji znajdziesz w Dz.U.z2002r.Nr75,poz.690 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budunki i ich usytuowanie)
: 06 lis 2005, 21:12
autor: Wentylek
CO!!!!!.NIE WOLNO!!!????
: 07 lis 2005, 7:27
autor: inż.kjx
W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi wymagającymi podłączenia do kanału spalinowego i pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej. Można zastosować wentylacje mechaniczną ale nawiewno-wywiewną tzn taką, która doprowadza powietrze do pomieszczenia w ilości takiej samej jak ilość powietrza odprowadzanego, tym samym nie powstaje w pomieszczeniu podciśnienie i nie ma ryzyka cofania się spalin z przewodu spalinowego do pomieszczenia. Taka instalacja wymaga już projektu.
: 07 lis 2005, 22:26
autor: Wentylek
Wentylacje grawitacyjne, sa z natury rzeczy pociśnieniowe i jako takie nie pomagają spalaniu, wentylacje mechaniczne wyciągowo nadmuchowe, są nadciśnieniowe, więc jest oczywistością, że lepiej się nadają tam gdzie się pali i są bezpieczniejsze