odór wprost z syfonu miski ustępowej podczas pompowania ?

: 05 wrz 2008, 13:33
autor: kich
Witam,
bardzo proszę o pomoc-porady...Mam problem z nieprzyjemnym zapachem w domu 2 rodzinnym-parter,1 piętro, 2 piętro. Na parterze i 2 piętrze wszystko jest idealnie, natomiast na 1 piętrze (zwłaszcza podczas opróżniania szamba) wprost z miski ustępowej, mimo widocznej czystej wody w syfonie, wydobywa się odór tak silny jak znad szamba.
Dodam, że szambo jest 10 m od domu-cały czas uchylone(słyszałem, że to istotne), rura doprowadzająca-po spadzie o przekroju: 160mm, następnie poprzez kolanka podpięta jest do pionu: 110mm. w bliskiej odległości(ok.50cm) od 1 miski ustępowej na parterze. Na wysokości stropu między parterem a 1 piętrem na skutek różnicy w grubości ścian nośnych jest odchyłka, uskok od pionu kanalizacyjnego-zastosowano 2 kolanka 90 st. na końcu których jest trójnik i podłączony 2 WC na 1 piętrze(tutaj jest problem-smród!?), dalej w pionie na 2 piętro(3 miska WC) i nad ostatnim stropem, na strychu, poprzez kolano ok 45 st. i 60cm rury prostej do komina,który w pionie sięga ok 60 cm ponad dach (wcześniej przechodził przez zachodnią ścianę budynku na zewnątrz lecz doradzono mi, że lepiej gdy ma ujście ponad dach-stęd te kolanko i kawałek rury aby podpiąć się do komina...tak to w skrócie wygląda. Gdzie jest przyczyna nieszczelności tylko na 1 piętrze? Nie mam czegoś takiego jak wysysanie wody z syfonu... Bardzo proszę o pomoc.
Dzięki - Marcin

: 05 wrz 2008, 17:59
autor: Alibaba
Jeżeli nie wysysa wody z żadnego syfonu, to najczęściej przyczyną jest...........brak uszczelki w kielichu.

zapach z WC

: 05 wrz 2008, 21:18
autor: kich
Dzięki za porady ale problem w tym, że źródłem zapachu jest wnętrze miski WC-syfon pełen wody a nachylając się czuję powalający odór?

: 06 wrz 2008, 17:28
autor: Alibaba
Czyli pozostaje wsadzić do michy rękę i pomacać, czy na pewno poziom wody jest powyżej krawędzi odpływu,lub czy miska nie ma gdzieś dziurki, brak porcelany, itp.
Masz możliwość podmienić kibelek na jakiś inny, aby móc się przekonać, czy to na pewno kibelek?

: 06 wrz 2008, 20:49
autor: kich
Tak też kombinowałem...czy mogę podnieść, o 2 cm na środku, rurę giętą doprowadzającą WC do pionu?-spowoduje to podwyższenie poziomu wody w syfonie...może to coś pomoże.

: 07 wrz 2008, 8:58
autor: Alibaba
Jeżeli jest możliwość podniesienia, to podnieś.

: 11 wrz 2008, 10:31
autor: kich
tak zrobię...czy zasuwa burzowa ma sens w mojej sytuacji-może pomóc(koszt ponad 200 zł)?

: 11 wrz 2008, 19:47
autor: Alibaba
Myślę, że może pomóc, głowy nie dam.
Ja jednak bym próbował się upewnić, czy to nie wina kibelka. Nowy chyba jest tańszy niż 2 stówy + robocizna?

: 11 wrz 2008, 19:53
autor: molok78
Sprawdz czy podczas pompowania szamba słychać jakieś odgłosy w muszli lub obok.

: 11 wrz 2008, 22:33
autor: kich
kolejna wskazówka-po kolejnych rozbiórkach zauważyłem, że po zdjęciu rury giętej z miski WC, powietrze jest wyraźnie wpychane z pionu kanalizacyjnego do środka(wnętrza) łazienki...myślałem, że ma być jak w kominie piecowym-wyciągane do ujścia komina?

Re: odór wprost z syfonu miski ustępowej podczas pompowania

: 12 wrz 2008, 12:31
autor: Alibaba
kich pisze:cały czas uchylone
Jeżeli jest tak jak piszesz wyżej,to nie powinno "dmuchać" tylko "ssać".
Czy na pewno wywiewka na dach jest drożna? Czy jej (wywiewki) średnica nie jest mooocno zredukowana w stosunku do średnicy pionu? Ptaszek gdzieś gniazdka sobie nie zrobił?
Mimo to, przy zalanym syfonie nie powinno śmierdzieć.

: 12 wrz 2008, 13:19
autor: adamis
Z tym kierunkiem przepływu powietrza w kanalizacji to jest różnie.Raz dmucha,raz ssie.Zależy od ciśnienia atmosferycznego i jeszcze paru pomniejszych czynników.
Nie ma to jednak żadnego wpływu na szczelną instalację.

: 13 wrz 2008, 19:07
autor: kich
Pion kanalizacyjny jest podpięty,na strychu, z boku do murowanego komina (14cm/14cm) rurą giętą, który wychodzi przez dach i nie jest zakończony żadnym daszkiem tak jak pozostałe kominy wentylacyjne i spalinowe...czy nieszczelności na łączeniu-kamionka rura gięta-aluminiowa i cegła może mieć poważniejsze znaczenie?

: 14 wrz 2008, 20:46
autor: kich
kich pisze:Pion kanalizacyjny jest podpięty,na strychu, z boku do murowanego komina (14cm/14cm) rurą giętą, który wychodzi przez dach i nie jest zakończony żadnym daszkiem tak jak pozostałe kominy wentylacyjne i spalinowe...czy nieszczelności na łączeniu-kamionka rura gięta-aluminiowa i cegła może mieć poważniejsze znaczenie?
...I czy szambo odkryte(miałem otwartą na ok.40 cm zasuwę) czy zamknięte. Od 2 dni mam zamknięte - może to zbieg okoliczności ale jest poprawa? Proszę o opinie.

: 14 wrz 2008, 21:11
autor: Alibaba
Każda nieszczelność może mieć znaczenie. Należy się tylko upewnić, czy śmierdzi z kibla (w pierwszym poście), czy śmierdzi z kielicha (w ostatnim poście).