poziomy kanalizacyjne prowadzone w suficie podwieszanym

: 18 lip 2008, 11:37
autor: elkar
Witam
Mam pytanie co do prowadzenia poziomów kanalizacyjnych, czy można je prowadzić w suficie podwieszanym? Czy takie rozwiązania się stosuje? Jeżeli nie to dlaczego? Jakie są przeciw wskazania po za hałasem i możliwością kłopotliwej awarii?
Proszę o odpowiedź:)

: 18 lip 2008, 14:46
autor: mezik0
dlaczego by nie trzeba tylko zachować odpowiednie,spatki oraz odpowiednio,wygłuszyć ,przed szumami,jakie będą,innstalacja winna być wykonana z rur,krztałtek renomowanych firm preferuje,Wavin.

: 24 lip 2008, 18:05
autor: rocha
Unikać kontaktu kanałów z konstrukcją i poszyciem sufitu. Mocować do stropu/ściany, a nie do stelażu sufitu.

: 26 lip 2008, 0:03
autor: astim
między innymi po to sie robi sufit podwieszany, by ukryć szpetne rury kanalizacyjne

: 26 lip 2008, 8:47
autor: adamis
I trzeba pamiętac o gęściejszym montażu zamocowań tych rur.Co najmniej 1 na metr rury.Chodzi o to,żeby rura pod wpływem ciężaru lub temperatury wody nie wygięła się i nie wyskoczyła z kielicha.Widziałem takie przypadki.