Wentylacja pionu kanalizacyjnego

: 25 paź 2007, 5:32
autor: tomnie
Witam mam wątpliwości czy wyprowadzić nad dach wentytlacje kanalizacji wykonanej z rury fi 50 . Jest to odprowadzenie ścieków ze zmywarki i zlewu z pierwszego piętra dwupiętrowego budynku . Instalacja ta jest wpięta w główną kanalizacje fi 110 na poziomie piwnic. Obawiam się że może wyciskać smrodki do kuchni . Wpięcie 50-tki jest w odległości ok.1 m od głównego pionu kanalizacyjnego , który ma wentylację wyprowadzoną nad dach . Powstaje pytanie wyciśnie smrodek 50 -ką czy 110-ką .
Proszę o pomoc :roll:

: 25 paź 2007, 8:49
autor: tomnie
Chyba sobie sam odpowiem :roll:
Ponieważ nie ma możliwości połączenia pionu 50-ki z 110-ką ponad najwyżej zainstalowanym przyborem zamontuję zawór napowietrzający na końcu "instalacji" kuchennej .
Jak myślicie czy to wystarczy ?

: 25 paź 2007, 19:10
autor: adamis
Nie bardzo rozumiem po co dodatkowe napowietrzenie skoro 110 wychodzi ponad dach?

: 25 paź 2007, 21:28
autor: Lukas1850
tomnie pisze:Chyba sobie sam odpowiem :roll:
Ponieważ nie ma możliwości połączenia pionu 50-ki z 110-ką ponad najwyżej zainstalowanym przyborem zamontuję zawór napowietrzający na końcu "instalacji" kuchennej .
Jak myślicie czy to wystarczy ?
Wystarczy.

: 25 kwie 2008, 17:14
autor: luxus
witam.wyprowadzenie wywiewki ponad dach sluzy jako odprowadzenie gazow z kanalizacji i dodatkowo jako napowietrzenie w chwili takiej potrzeby... czyli jesli dasz napowietrzak uchroni to sufony przed wyssaniem wody z nich,ale to tez zalezy od sposobu podlaczenia i ustuowania urzadzen a szczegolnie kibelkow... pozdrawiam