Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o pomoc

: 12 mar 2014, 17:47
autor: lmatys
Witam Was.
Mam spory problem na budowie. Otoz pewna firma wykonala nam instalacje wodna, oraz ogrzewania.
Instalacje zostaly wykonane z pcv (chyba tak sie to pisze).

Przed wylaniem posadzek, firma wykonala test szczelnosci za pomoca powietrza.
Do obu ukladow zostaly wpompowane 3 bary cisnienia, i po 48h w obu ukladach spadlo o ok 0.15-0.20. Firma powiedziala ze to jest ok.

Po wylaniu posadzek, kiedy jestesmy juz przed decyzjami jak wykonczyc calosc, postanowilem wykonac ponownie testy. Problem jest tak, ze w obu instalacjach po ok 3-4 dniach cisnienie spada z 3.0 do 1.0

Testy powtarzalismy kilka razy i wynik ten sam. Co dziwne oba zupelnie autonomiczne obwody maja bardzo podobne ubytki.

Dzis ta firma byla ponownie, nabili 3.0, i wkrecili 'zaworki' przy tych czerwonych gajgach podejrzewajac ze moze tam leci...ja niestety mam czarny scenariusz w glowie, ze gdzies pod posadzka.

W zasadzie nie wiem co dalej robic...jezeli cisnienie znowu ujdzie, a firma od instalacji wypnie sie i bedzie zwalala na posadzkarzy, to co robic? Co robi sie w takiej sytuacji? Jak szuka sie usterki, i jak ustalic winnego?

Za wszelkie podpowiedzi dziekuje z gory.
Pozdrawiam.

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 27 kwie 2014, 22:17
autor: dm165
Niestety, coś kiepsko mi działa to forum - mam problem z wiadomością prywatną. Bardzo proszę o odpowiedź jak zakończył się problem?
U nas na wylewce wystąpiła "technologiczna" plama która już wyschła, ale była nie wiadomo skąd (dziwnym zbiegiem okoliczności nad kolankami instalacji wodnej). Spadło ciśnienie ale też w granicach normy, oczekujemy na ponowne nabicie instalacji wodą.
Jak to było w Pana przypadku? z góry dziękuję za odp., pozdr.

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 27 kwie 2014, 22:27
autor: lmatys
Witam.
U nas okazalo sie ze 'zakonczenia' rurek w kotlowi byly nieszczelne, te 'wkretki', przez nie lecialo...
Popsikalem sprayem do sprawdzania instalacji gazowych, i bomblowalo jak szalone...

Na ta chwile jest ok, ufff...piec juz grzeje, cisnienie identyczne przez 2 tygodnie...

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 27 kwie 2014, 22:31
autor: lmatys
Witam.
U nas okazalo sie ze 'zakonczenia' rurek w kotlowi byly nieszczelne, te 'wkretki', przez nie lecialo...
Popsikalem sprayem do sprawdzania instalacji gazowych, i bomblowalo jak szalone...

Na ta chwile jest ok, ufff...piec juz grzeje, cisnienie identyczne przez 2 tygodnie...

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 11 maja 2015, 13:36
autor: PanW
Ta firma zajmuje się profesjonalnym wykrywaniem nieszczelności instalacji. Mają fachowy sprzęt i dużą wiedzę.

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 15 maja 2015, 10:02
autor: Bolas
Szkoda że TA firma nie poinformowała że pani od roku czeka na twoją odpowiedź.

Re: Nieszczelne instalacje: wodna i ogrzewania - prosba o po

: 06 cze 2015, 8:56
autor: tomasz36
Najważniejsze że wszystko w miarę dobrze się skonczyło, bo pożniej ścigać byłoby ciężko. Kwestia podpisania umowy i wypunktowania tego. A i tak może by ciężko.