Strona 1 z 1

Połączenia rur

: 17 sty 2013, 16:53
autor: Asiej
W jaki sposób zrobić wcinkę w rurę o średnicy 42mm ocynk. gdy ona jest pod ciśnieniem zimnej wody. Oczywiście bez zamykania wody. Wiem, że przy wyższych średnicach jest urządzenie wcinkowe. Proszę o odpowiedzi.

Re: Połączenia rur

: 20 sty 2013, 16:39
autor: Asiej
Szanowni eksperci czy naprawdę nie da się połaczyć tych rurek? Pozdrawiam Andrzej

Re: Połączenia rur

: 27 sty 2013, 15:40
autor: Bolas
Wszystko się da w końcu mamy 22wiek:
http://www.naval.fi/english/www/att.php?type=2&id=89

Są jeszcze opaski z gwintem w których umieszczona jest spłonka ze specjalną narzynką. Uderzając w trzpień zrywa kawałek ściany rury przyłączeniowej i gotowe. Niestety nie pamiętam nazwy producenta.
Jeżeli w rurze nie ma przepływu wody można też ją zamrozić:

https://www.google.pl/search?q=rofrost& ... 73&bih=764

Re: Połączenia rur

: 27 sty 2013, 16:25
autor: Asiej
No musze powiedzieć, że tutaj Bolas popisałeś się. Niesłychanie CI dziękuje. Teraz gdzie dostane ten zawór kpl. Natomiast zamrażanie to nie na moje możliwości. Zaskoczyłeś mnie zupełnie. Myślałem, że to niemożliwe. Jeszcze raz dziękuje Andrzej

Re: Połączenia rur

: 27 sty 2013, 16:26
autor: Asiej
No musze powiedzieć, że tutaj Bolas popisałeś się. Niesłychanie CI dziękuje. Teraz gdzie dostane ten zawór kpl. Natomiast zamrażanie to nie na moje możliwości. Zaskoczyłeś mnie zupełnie. Myślałem, że to niemożliwe. Jeszcze raz dziękuje Andrzej

Re: Połączenia rur

: 27 sty 2013, 22:10
autor: Bolas
Daj mi 2-3 dni to padam ci razem z cenami. A te pewnie cię odstraszą. :)

Re: Połączenia rur

: 27 sty 2013, 22:44
autor: Bolas
Zaświeciło mi się przed spaniem:
GEBO:
http://www.gebo.com.pl/produkty/pdf/Gebo_Quick/ANB.pdf

A tu masz nawiertki:
http://www.growo.pl/oferta/armatura-wod ... edzia.html

Nadal nie umie sobie przypomnieć nazwy tego ze spłonką ale kwestia jutra.
Dobranoc.