Strona 1 z 1

kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 15 lip 2012, 16:26
autor: MaxEraser
Witam

W najbliższym czasie muszę uzbroić w kanalizację 4 działki, stąd moje pytanie jaki musi być rozmiar rury, żeby "obsłużyło" docelowo 4 domki jednorodzinne? Chciałbym się dowiedzieć orientacyjnie ile będzie mnie kosztował materiał, ponieważ rura PCV fi 160 mm kosztuje 10 zł/ mb a rura fi 250mm to już aż 100 zł/mb Długość tej kanalizacji wyniesie około 150 m

Pozdrawiam

Re: kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 15 lip 2012, 18:14
autor: boogi
Proponuję fi1500

Zleć projekt, zapłać, otwórz, przeczytaj

Re: kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 16 lip 2012, 5:14
autor: IWB
450mm ( ale żeś boogi walnął z tą 1500- tką ;-) ) - przecież oni sami wykop zrobią i sami podłączą i sami odbiorą sobie.

Re: kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 16 lip 2012, 7:09
autor: MaxEraser
ITB pisze: - przecież oni sami wykop zrobią i sami podłączą i sami odbiorą sobie.


Ma Pan na myśli, że to jest obowiązek wod-kan?

Mam klienta na pierwszą działkę, chcę ją uzbroić, kanalizacja ma przebiegać obok reszty działek, przez co ich cena wzrośnie bo będą już uzbrojone.

czy rzeczywiście położenie rury fi 450 to jedyna możliwość i wyniesie mnie jakieś astronomiczne pieniądze? Czy rura fi 200 nie wystarczy do 4 domków?

To może przepompownia ścieków?

Przepraszam, że tak się wypytuję, chcę się zorientować jak to wszystko będzie mnie kosztowało, bo obiecałem, że działka będzie uzbrojona.

Re: kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 16 lip 2012, 19:54
autor: boogi
MaxEraser pisze: Ma Pan na myśli, że to jest obowiązek wod-kan?
Taaaa... zrobią przyłącze na twoich działeczkach za swoje pieniądze dzięki czemu sprzedaż działeczki za wyższą cenę... może napisz do świętego mikołaja to na gwiazdkę przyjadą i zrobią...
MaxEraser pisze:Mam klienta na pierwszą działkę, chcę ją uzbroić, kanalizacja ma przebiegać obok reszty działek, przez co ich cena wzrośnie bo będą już uzbrojone.
To uzbrój - kto ci broni? Cena działek wzrośnie - to chyba dobrze no nie ?
MaxEraser pisze:To może przepompownia ścieków?
Przepraszam, że tak się wypytuję, chcę się zorientować jak to wszystko będzie mnie kosztowało, bo obiecałem, że działka będzie uzbrojona.
Jak obiecałeś to zlecaj wykonanie projektu i roboty - ile to będzie kosztować dowiesz się z kosztorysu inwestorskiego...

ps. następnym razem nie "obiecuj gruszek na wierzbie" - na dzień dzisiejszy to coś mi pachnie celowym wprowadzeniem w błąd kupca działki celem osiągnięcia korzyści majątkowej.

Re: kanalizacja - jaka rura do kilku domów

: 17 lip 2012, 10:15
autor: MaxEraser
Proponuję fi1500
Przepraszam, po tym ironicznym poście i celowej próbie wprowadzenia w błąd(bo przecież po to jest forum) sądziłem, że trzeba tłumaczyć tą prostą rzecz "jak dla debila". Dzięki za ekstra pomoc i już sam sobie odpowiadam.

Chciałem znać orientacyjne wymiary rury jakie montuje się do kilku domów, bo od tego zależy czy trzeba szykować na tą rurę 4 tys. zł, czy 20 tys.
Znalazłem projekt kanalizacji do 6 domków, w którym zastosowano rury o średnicy 200 mm, jednak zależy to od wielu czynników, muszę przyznać rację, że wszystko się okaże dopiero po zleceniu projektu.

Dla zainteresowanych podaję wzór wg którego obliczono ilość ścieków i rozmiar wymaganej rury:

"Dla projektowanej kanalizacji dokonano obliczeń hydraulicznych dla ścieków sanitarnych,
Ilość mieszkańców: ( 6 budynków x 4 mieszkańców = 24) 24
Zużycie jednostkowe wg wytycznych ATV 120 l/M/dobę
Ilość ścieków: Q = 24 x 120 = 2880 l/d = 0,03 l/s
Dla projektowanej kanalizacji fi 200 PVC i=5 promili k=0,4
Przy całkowitym napełnieniu wg wzoru Prandla-Colebrooka Q = 1,5 l/s
Wykonanie kanalizacji o średnicy fi 200 całkowicie wystarczy na odprowadzenie ścieków sanitarnych.

Na koniec pragnę się podzielić linkiem, z którego najwięcej się dowiedziałem