Rura do muszli
: 14 sty 2012, 11:40
autor: rado77
Witam
Prosiłby o ocenę wykonania odpływu. zdjęcie poniżej.
Czy podłącze na takiej wysokości muszle ?
Jeśli jest za wysoko to poprosiłbym o podstawę prawną (nr normy) dotyczacą rur kanalizacyjnych ]
https://picasaweb.google.com/1066725433 ... 2151129810
Re: Rura do muszli
: 16 sty 2012, 14:58
autor: Wavin Metalplast-Buk
Zależy jaki typ muszli zamierza Pan podłączyć. Załóżmy, że będzie to muszla z odpływem poziomym (na rynku występują również z odpływem pionowym, podwieszane itd.)
Muszle z odpływem poziomym, króciec odpływowy (w osi) mają zasadniczo na wysokości 180 mm od poziomu posadzki (z odpływem poziomym skośnym spotykane również na wys. 160 mm).
Na rynku oferowane są przyłącza elastyczne ułatwiające połączenie rury odpływowej z króćcem muszli.
Co do podłączenia podejść do pionu, nie zaleca się by miska ustępowa wpięta była do trójnika powyżej pozostałych podejść (umywalka, wanna itp.) na tej samej kondygnacji (chyba że pozostałe podejścia włączone są do trójnika położonego o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji (schematy podłączeń można znaleźć w archiwalnej już normie PN-92/B-01707).
Wymagania odnośnie instalacji kanalizacyjnych zawarte są w aktualnej normie PN-EN 12056.