Strona 1 z 1

problem z grzeinikami

: 22 lip 2011, 19:44
autor: icek2503
witam mam mieszkanie 38 metrów nie dawno zaadaptowałem strych który ma 35 m dodałem 2 grzejniki piec 6 kw podłączona pompka gryndfos typ 25-40 180 instalacje na górę poprowadziłem z rur pp .pompka podpięta jest pod powrót.problem jest taki ze grzejniki na górze są ciepłe do połowy a gdy włączę bojler to robią się jeszcze zimniejsze.pompka czy na 2 czy na 3 biegu nic się nie zmienia.wszystko jest odpowietrzone.

Re: problem z grzeinikami

: 17 sie 2011, 19:19
autor: ormi
sprawdz czy rura powrotu jest zimna czy ciepła, jesli zimna to za mały masz piec, za malo kw
łatwo to dodac 38m2 +35m2 x 100W(srednio na 1 m2) to masz juz ponad 7.3kw a gdzie jeszcze woda uzytkowa...
jesli rure masz ciepło to pewnie gdzies stoi powietrze...

Re: problem z grzeinikami

: 18 sie 2011, 5:05
autor: mobiletomek
moze pomylony jest powrot z zasilaniem

Re: problem z grzeinikami

: 18 sie 2011, 22:28
autor: ormi
a ja tam wogule to juz całkiem nie rozumiem jak można pompe wsadzać na powrót, a ten grzejnik ten co dostawiłeś to mocno ciepły? jak go masz podiętego od dołu typ v czy z boku typ c a może całkiem wchodzi odpowietrznikiem np a wychodzi np dolnym powrotem?