podłogówka dodana

: 01 lis 2010, 0:25
autor: stanisz64
witam

mam pewien problem który mam nadzieję pomożecie mi rozwiązać - otóż na piętrze domu zdemontowałem kaloryfer i z jego podłączeń skorzystałem aby zasilić ogrzewanie podłowgowe.Pokój ma 16m.kwi położyłem ok.80m PEX 16 i mimo długotrwałego odpowietrzania ciągle grzeje mi tylko 1/3 podłogi.
I jeszcze pytanie dodatkowe - czy odpowietrzając zawór powrotu ma być zakręcony,czy odpowietrzać podczas normalnego obiegu wody?
Z góry dziękuję za dobre rady

Re: podłogówka dodana

: 01 gru 2010, 15:33
autor: Wavin Metalplast-Buk
Jeśi chodzi o odpowietrzanie to zawory muszą być otwarte. Instalacja musi pracować normalnie, tak aby ewentualne powietrze zdołało wydostać się przez odpowietrznik.

Co do połączenia pętli ogrzewania podłogowego pod grzejnik to z opisu wynika, że jest to dość duże pomieszczenie. Ilość zastosowanej rury powoduje znaczne opory w instalacji i woda ma trudności, aby przepływać przez pętle. Mniejszy opór ma przy przepływie przez grzejnik, stąd może być problem z grzaniem całej powierzchni ogrzewania podłogowego. Pytanie co się dzieje przy zamkniętym grzejniku? Czy wówczas pętla też nie pracuje? Jeśli tak to mamy zbyt duże opory w pętli i niewyregulowaną hydraulicznie instalację. Trudno powiedzieć coś więcej nie widząc całej instalacji. Pomóc powinien dobry instalator lub projektant instalacji wewnętrznych.

Re: podłogówka dodana

: 01 gru 2010, 19:28
autor: mintcosta