złączki skręcane do PEX Wavina
: 25 mar 2010, 23:27
autor: czubak_p
Witam
czy ktoś używał złączek skręcanych do rur PEX Wavina,
jeśli tak to jakich
pozdrawiam
Re: złączki skręcane do PEX Wavina
: 30 mar 2010, 11:44
autor: Wavin Metalplast-Buk
Firma Wavin posiada złączki zaprasowywane i wciskane przeznaczone do połączenia systemu Tigris Alupex (dla rur PE-X/Al/PE). W tym systemie jedyną złączką typowo skręcaną jest złączka przyłączeniowa do zaworów grzejnikowych lub rozdzielaczy.
Kilka lat temu w ofercie Wavin posiadał system Tigris PEX oparty o kształtki zaprasowywane i rury PE-X. Również w tym systemie jedyną kształtką typowo skręcaną była złączka do podłączeń zaworów grzejnikowych i rozdzielaczy.
Wavin nie posiada systemu opartego na złączkach skręcanych przeznaczonych do instalacji c.o. i c/z wody użytkowej.
Re: złączki skręcane do PEX Wavina
: 02 lis 2010, 14:51
autor: buczer
Witam
Nie będę zakładał nowego tematu.
Mam ogrzewanie podłogowe z rur wavina. Wczoraj przewierciłem taką rurke w podłodze. W jaki sposób najpewniej to naprawić? Czy wystarczy przeciąć tą rurę i wstawić w to miejsce złączkę skręcaną/zaprasowywaną, a następnie zabetonować ponownie tą rurkę?
Re: złączki skręcane do PEX Wavina
: 04 lis 2010, 13:10
autor: Wavin Metalplast-Buk
Tak, w tym przypadku należy przeciąć rurę i wstawić złączkę zaprasowywaną Wavin, a następnie zabetonować.