Jak prowadzić kanalizacje w stropie w kierunku poziomym?

: 12 lut 2010, 22:08
autor: viper111
Witam,
mam strop strunobetonowy nad duza sala bankietowa bez kolumn. Nad sala mam pokoje goscinne.
Jak prawidlowo i najskuteczniej poprowadzic kanalizacje z pokojow? Z lazienek do scian nosnych jest okolo 4 metrow (w poziomie) no i wtedy dalej mozna by pojsc juz sciana nosna pionowa w dol i dalej pod podloga parteru? Dobrze kombinuje? Jaki jest minimalny spadek rury? I na jakiej dlugosci mozna by pojsc po poziomie aby nie stosowac pompy?
Jakie sa podstawowe zasady?

Bede wdzieczny za podpowiedzi?

Re: Jak prowadzic kanalizacje w stropie w kierunku poziomym?

: 14 lut 2010, 2:53
autor: Admar
o ile pamiętam minimalny spadek odcinka poziomego kan to 1cm - 1,5cm/mb
Nie używać kolanek o kącie 90st najlepiej 2x45st

Re: Jak prowadzić kanalizacje w stropie w kierunku poziomym?

: 28 lut 2010, 11:10
autor: stakam
Domyślam się, że ważne są też sprawy estetyki w sali bankietowej. Doradzałbym wykorzystanie kanalizaji tłocznej z wstępnym rozdrabniaczem. Wtedy średnica rur może wynosić od ok 32 mm i iść pod górę. Dodatkowo taką cienką rurkę można skutecznie wytłumić co chyba nie jest bez znaczenia w sali bankietowej.