Strona 1 z 1

Jak połączyć centralne z podłogówką?

: 08 lut 2010, 15:50
autor: michal_25
Witam!
Na dole umieściłem rysunek mojego mieszkanie i zaznaczyłem najważniejsze rzeczy. Niebieskie kółko to rura zasilająca kaloryfery na piętrze! Jak połączyć centralne z podłogówką, w którym miejscu itd. Czy można podłączyć te 3 kaloryfery co zaznaczyłem do podłogówki za pomocą zaworu RTL? Nie wiem dokładnie jak to działa więc pytam. Jak to najbardziej sensownie rozwiązać. W razie czego to pytajcie mnie jak coś brakuje żeby odpowiedzieć, na pewno odpowiem!

Obrazek

Re: Jak połączyć centralne z podłogówką?

: 17 lut 2010, 15:29
autor: Wavin Metalplast-Buk
W tym przypadku można zrobić podłączenie ogrzewania podłogowego do instalacji grzejnikowej na 2 sposoby.

1. Ze względu na to, iż powierzchnie podłogi są dość małe, można zastosować zawory typu RTL montowane na powrocie instalacji ogrzewania podłogowego, która wpinana jest w instalację grzejnikową. Z tego co widać, to w trzech pomieszczeniach oprócz kotłowni możnaby zastosowac takie rozwiązanie. Byłyby wówczas 3 pętle grzewcze i 3 zawory typu RTL. Naszym zdaniem to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w przypadku takich małych powierzchni grzewczych.

2. Można zastosować również wydzielenie instalacji ogrzewania podłogowego od grzejnków poprzez zastosowanie rozdzielacza. Wymaga to jednak rozdziału instalacji na poziomie kotłowni, jak również obniżenia parametrów zasilania ogrzewania podłogowego poprzez zastosowanie zestawów pompowo- mieszających. To rozwiązanie jest poprawnym rozwiązaniem, ale niestety znacznie droższym od przedstawionego powyżej.