Strona 1 z 1

Ogrzewanie podłogowe

: 01 gru 2009, 22:15
autor: jck62
Witam.Jaką grubosc podlogi nalezy zalozyc dla systemu ogrewania podlogowego?Mam tu na mysli tylko "system" czyli styro (podklad) / wężownica / wylewka /a nastepnie polozenie kafelek.Pozdrawiam.

Re: Ogrzewanie podlogowe

: 02 gru 2009, 22:50
autor: er0s
my robimy tak!

posadzka na gruncie 12cm styro + 3 cm styromaty. minimum 5 cm wylewki licząc od styromaty + wykończenie ok 1-2 cm

Posadzka na stropie 7 cm styro reszta bez zmian.

oczywiście te parametry które podałem zmieniają się w zależności od poziomów jakie wychodzą do progów drzwi.

Re: Ogrzewanie podlogowe

: 03 gru 2009, 12:32
autor: Wavin Metalplast-Buk
Dla pomieszczeń mieszkalnych usytuowanych nad pomieszczeniem ogrzewanym zalecana grubość warstwy styropianu wynosi 4 – 5 cm.
W przypadku wykonywania izolacji w pomieszczeniach położonych nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie zalecana grubość warstwy styropianu wynosi 8 – 10 cm.
Warstwa wylewki to minimum 6,5 cm nad styropianem (5 cm nad wężownicą)
Warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki to ok. 1 cm (1-3 cm).

Re: Ogrzewanie podłogowe

: 05 gru 2009, 11:43
autor: jck62
Wielkie dzieki za te informacje,sa mi bardzo pomocne.Pozdrawiam.