Witam,
Czy jezeli przesune muszle WC 1500mm od miejsca, gdzie jest rura odplywowa a nastepnie polacze je ze soba to nie spowoduje to czestych zatorów lub innych problemów? Moze powinienem wystrzegac sie takiej praktyki?
Z Powazaniem,
Zielonek

Re: Przesuniecie WC

: 06 paź 2009, 17:11
autor: Interno
Wszystko zależy od tego na jakiej wysokości znajduje się oś wpustu do pionu.
Pion z jakiego materiału i jakiej średnicy?

Re: Przesuniecie WC

: 06 paź 2009, 17:12
autor: adamis
Jeśli będzie odpowiedni, tj. min 2% spadek rury, to żadnych problemów nie będzie.

Re: Przesuniecie WC

: 07 paź 2009, 8:15
autor: zielonek
Bardzo dziekuje za odpowiedzi. Upewnie sie, by spadek byl >2%. W razie czego podniose muszle wyzej (podtynkowa spluczka), jakas mala wylewka miejscowa powinna rozwiazac problem.
Jeszcze raz dziekuje za inormacje,
Z powazaniem,
Zielonek