Strona 1 z 1
geberit w ścianie, a rura odpowietrzająca
: 06 lip 2009, 22:25
autor: Paqel
witam,
w moim bloku zaczęła się wymiana pionów, korzystając z okazji robię remont łazienki i tu zaczynają się moje pytania

mieszkam na ostatnim - 4 piętrze, rura kanalizacyjna jest w ścianie z cegieł (40cm). zdecydowałem, że umieszczę stelaż ubikacji w ścianie - wkuje się 10 - 15 cm i zyskam trochę miejsca w małej łazience.
Czy mogę dać na wysokości podłogi trójnik aby uciec z odpowietrzeniem w bok o jakieś 30 cm w celu zmieszczenia stelaża, a w pion wpiąć bezpośrednio geberita ? trójnik wystaje ok 20 cm nad podłogę.
Boję się czy nie będzie śmierdziało z ubikacji, nie mam doświadczenia w dziedzinie wod-kan, a więc proszę o pomoc

: 07 lip 2009, 19:11
autor: adamis
Możesz spokojnie tak zrobić. Nie będzie śmierdziało.
: 07 lip 2009, 21:58
autor: Paqel
Dzięki za odpowiedź

uspokoiłeś mnie:)
dziś już to zmontowali, a do czasu montażu muszli (mieszkanie nieużywane, więc potrwa to około miesiąca) chodziłbym w małym stresie:)

: 10 lip 2009, 21:54
autor: adamis
Jeśli jeszcze się da, to warto było by od trójnika odejść pod górę, choćby kolanem 30st. Chodzi o to, żeby w poziomym odcinku nie zalegało co nie co z tego, co z kibelka spływa. Z czasem może się z tego sporo uzbierać.
: 19 lip 2009, 8:22
autor: grankee
adamis, on mieszka na ostatnim piętrze więc w tym kawałku nic nie będzie przelatywało

to jest tylko wywiewka
: 20 lip 2009, 23:15
autor: Paqel
może faktycznie warto trójnik wymienić
przelatywać będzie tylko z mojej muszli, ale zawsze to coś. hmm
: 24 lip 2009, 21:41
autor: 74
może nie w temacie , ale na zdjęciu widać bardzo ciekawie zamontowany wodomierz
zrób coś z nim bo jak spóldzielnia wpadnie go wymienić to znowu będzie bałagan w łazience
: 25 lip 2009, 0:03
autor: MTW
74 gratuluję spostrzegawczości
faktycznie umieszczony na wymiar gdyby nie procesy atestacji czy jak kto woli legalizacji było by super
pozdrawiam
: 25 lip 2009, 16:28
autor: Paqel
hehe,
spoko o wodomierz nie ma co się martwić:)
na zdjęciu nie ma jeszcze nowych plastikowych pionów wodnych.
Mieszkanie jest w fazie kapitalnego remontu i cała hydraulika jest już odłączona i będzie miała nowe "drogi":)
Licznik będzie zamontowany tuż nad podłogą i ładnie zabudowany, żeby dostęp był bezproblemowy.
: 27 lip 2009, 21:25
autor: adamis
grankee pisze:adamis, on mieszka na ostatnim piętrze więc w tym kawałku nic nie będzie przelatywało

to jest tylko wywiewka
Wiem, ale "kęsy" spływające trójnikiem z góry częściowo będą zostawać w odgałęzieniu trójnika w prawo i nie będzie tam spływającej wody, żeby je zepchnęła na dół.
Po dłuższym czasie może z tego urosnąć spora - nomen omen - kupa.

, która przytka napowietrzenie.