Próba ciśnieniowa instalacji c.o.

: 21 sie 2008, 13:10
autor: Adarkar
Dzien dobry
Wykonalem instalacje c.o. z pex/alu/pex w systemie rozdzielaczowym. Zastosowalem dwa rozdzielacze:
1. do podlogowki - 6 obwodow z wlasna regulacja temperatury i pompa
2. do grzejnikow - 7 grzejnikow /w tym jeden lazienkowy
Jak prawidlowo wykonac probe cisnieniowa szczelnosci obu ukladow.
(Cisnienie wody w sieci ok. 4 bary)
Prosze o praktyczna porade jak w miare prawidlowo zrobic i sie nie narobic :wink:

: 21 sie 2008, 20:11
autor: adamis
Z kranu do np. grzejnika łazienkowego podpinasz się wężem (wężykiem) do wolnego gwintu grzejnika łazienkowego,ale na jednym z górnych gwintów zamontuj manometr 6bar.Wąż podłączasz przez zawór,który po napełnieniu do max. i odpowietrzeniu instalacji zamykasz i zostawiasz całośc na parę godzin.Na początku ciśnienie będzie nieco spadac,czyli odpowietrzasz dalej i znów zostawiasz.
Niewielki spadek ciśnienia nie jest świadectwem nieszczelności.

: 21 sie 2008, 20:28
autor: astim
jeśli nie masz pompy do prób szczelności, to najlepiej podpiąć się wężem (jak radzi Adamis) do króćca zaworu spustowego c.o. oczywiście niezbędny manometr..

: 26 sie 2008, 19:08
autor: Lobes
Podepnij się do najniższego punktu instalacji jeśli wiesz gdzie on mniej więcej jest a w najwyższym odpowietrzasz kilka krotnie :)

: 26 sie 2008, 22:26
autor: astim
nie chodzi o napełnienie i odpowietrzenie tylko próbe szczelności

: 31 sie 2008, 18:59
autor: luxus
..nie do konca.prawidlowosc bez spadku cisnienia po pewnym czasie najlepiej wykryc jesli nie ma powietrza w ukladzie. ... lecz z praktycznego punktu widzenia jesli podepniesz jak wyzej sugeruja Koledzy do inst.wody to nawet i bez manometru mozna to zrobic.. niech postoi to godzinke.. po takim czasie jesli cos bedzie nei tak to zaraz to wyjdzie a i 8 bar tez mozna smialo nabic gdyz wiecej raczej rzadkoscia jest w instalacjach wody zimnej.pozdrawiam

: 01 wrz 2008, 6:52
autor: skrol
Próba szczelności - 1,5 raza więcej niż ciśnienie robocze w instalacji na co najmniej 1h ...
Powietrzem nie radzę.... na pewno będą puszczać gumowe uszczelki (na sucho nie trzymają)

: 15 wrz 2008, 6:10
autor: Adarkar
Dzieki za wszystkie porady. Zrobilem to w ten sposob:
Pozyczylem od znajomego zestaw do napelniania i prob cisnieniowych.
Napelnilem rozdzielacz podlogowki i nabilem 6 bar (przez dobe)
Napelnilem rozdzielacz do grzejnikow powoli odpowietrzajac do 3 bar (przez dobe)
Wszystko ok. (Bylem troche zdziwiony ze zakupiony gotowy rozdzielacz przeciekal na polaczeniach).
Test cieplej i zimnej wody niestety zostal przeze mnie przeprowadzony woda miejska o cisnieniu 4 bar (nie mialem cieplej wody).

Pozdrawiam ADARKAR

PS. Jesli macie jeszcze jakies uwagi prosze piszcie.

: 10 paź 2008, 14:11
autor: Danton
nie lepiej probe przez kolektoe a nie przez grzejnik?

rety rety

: 12 paź 2008, 9:36
autor: konio
:shock: chlopaki poco wam woda? do sprawdzania szczelnosci? a nielepszy kompresor czy zwykla pompka? a potem ile bedziecie czekac jak cos na miedzi bedzie trzeba poprawic zlutowac zeby woda wam nie podciekala?
a pozatym skoro jest podlogowe to chyba lepiej nabic sobie petle zaraz po rozlozeniu ich na ekranie potem nie mamy zonka przy uruchamianiu centralnego wolicie wiedziec ze cos jest nie tak zaraz na poczatku (kiedy przewierca uszkodza slychac bo powietrze zchodzi)czy po facie jak bedzie wylewka i flizy? nie obrazajac panow budowlancow to moga zrobic duzo dziur ;P robiac scianki dzialowe itp
ostatnio mialem tylko 6 dybli bo pierw zalali rure a potem stawiali na niej scianke dzialowa i wiercili otwory pod stelaz ehehe;P zapomnieli sobie gdzie szly rury
a tak pozatym to dobrze ja nabic przed zalaniem betonem niema wtedy takich naprezen rura w betonie
pozdrawiam wszystki goraco;)
Jak cos to piszczie chetnie cos doradze.
GG 9019917

: 12 paź 2008, 20:10
autor: luxus
siemasz Konio. pewnie ze masz racje,ale do tego trzeba miec kompresor zasugerowalismy sposob wykonania dostepny dla kazdego czleka. pozdro

: 12 paź 2008, 21:20
autor: adamis
Teraz byle kompresorek można kupić za grosze,ale pamiętam w dawnych czasach wykorzystałem stary kompresor z lodówki i też było OK.
Z powietrzem jednak jest jeden problem,bo zmienia swą objętość wraz ze zmianą temperatury.W ciągu doby ciśnienie raz rosło,raz malało.
Drugim problemem jest napełnienie nieszczelnej instalacji.Jeśli nieszczelność jest spora,to podczas napełniania uchodzi przez nią powietrze zanim osiągnie na tyle duże ciśnienie,by było to uchodzenie słychać.Czyli-kompresor pompuje a powietrze uchodzi,ale tego nie słychać.Można tak pompować,i pompować bez efektu i bez wykrycia nieszczelności.

Re: Próba ciśnieniowa instalacji c.o.

: 08 sie 2012, 23:02
autor: Hydrospaw89
Witam,
Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.