Witam

Mam instalacje z rurek pp. Na jednej ze ścian nośnych będzie zabudowa gk aby schować stelaż wc i rury kanalizacyjne. W ścianie są gotowe wyjścia z gwintem do WC, baterii prysznicowej i umywalkowej. W ściance gk wyjścia wodne będą nieco w innych miejscach, prysznic wyzej, umywalka niżej. Czy zgodne ze sztuką będzie zostawienie obecnych wyjść, wkręcić w nie kolanka i dalej już łączyć rurki zgrzewając?

Normlanie wykułbym duże bruzdy tak zeby zmiesciła się zgrzewarka i leciał z rurkami pp. Jenak jest to blok i ściana nośna.

Jednyne co mnie zastanawia to czy dozwolone jest zostawianie gwintowanych łączeń pod stelarzem?

Pisania dużo a sprawa błaha raczej i nie wiem.

Pozdrawiam

Re: Gwintowane łączenia pod stelażem gk

: 10 sty 2023, 1:47
autor: Interno
m4ko pisze: Jednyne co mnie zastanawia to czy dozwolone jest zostawianie gwintowanych łączeń pod stelarzem?
Generalnie mało kto o tym myśli jakie niespodzianki może przynieść eksploatacja.
Osobiście staram się unikać o ile to możliwe wszelkich połączeń pod stelażem, obudową wanny.
Lecz jeśli nie ma innego rozwiązania, nici i pasta anaerobowa z dodatkiem PTFE załatwia sprawę.