Strona 1 z 1

Problem z instalacją CO po podłączeniu bojlera :(

: 01 mar 2008, 14:50
autor: budasty
Witam

Do tej pory nie miałem żadnych problemów z instalacją co, praktycznie nie wymagała odpowietrzania - zachciało mi się zamienić elektryczny podgrzewacz na bojler ogrzewany piecem (100l firmy Galmet) - fachowcy przyjechali (firma z Opola) i po kilku godzinach wszystko ładnie podłączone - stwierdzili, ze wszystko jest poprawnie zrobione, wzieli pieniazki i nie czekajac na uruchomienie instalacji pojechali.
Pierwsze uruchomienie - piec sie grzeje, woda do grzejnikow nie idzie - poodpowietrzałem grzejniki po napuszczeniu wody i po jakims czasie woda ruszyla do grzejnikow. Na drugi dzien znowu odpalilem piec - wszystko było ok do momentu (moze to zbieznosc?) az woda w bojlerze nagrzała sie do 70 stopni, nagle woda przestala isc do grzejnikow - trz wygaszam piec, odleje wode, napuszcze i powoli sprobuje uruchomic instalacje - co moze byc powodem w/w problemow? Prawdopodobnie sie zapowietrza (?) - ale wczesniej nie miało to miejsca, problem zaczał sie po dolaczeniu do niej bojlera, instalacja jest miedziana (cienkie rury) z pompką.

pozdrawiam i bede wdzieczny za wszelkie sugestie

bojler

: 01 mar 2008, 16:59
autor: Paweł_Małek
Systematycznie odpowietrzaj i po jakichs 3 tyg. bedzie spokoj
Woda ktora zalano uklad ma duzo gazow i one sie wytracaja

: 01 mar 2008, 20:20
autor: luxus
.... jesli mozesz to strzel foteczke jak to wyglada i wrzuc tutaj... zobaczymy ,moze cos jest nie tak,chociaz chcialbym sadzic ze Panowie montujacy z Galmetu zrobili to bez zarzutow. mimo wszystko tak jak napisal Pan Pawel odpowietrz to gruntownie na wylaczonej pompie.zacznij od samej gory i po kolei kazdy grzejnik,najliepiej zakrecajac zawor,lub glowice i luzujac srubunek miedzy zaworem a grzejnikiem. Jest to najlepszy sposob na odpowietrzenie instalacji. Pamietaj o sukcesywnym dopuszczaniu wody... delikatnym strumieniem podczas odpowietrzania.czy w domu masz ogrzewanie podlogowe?

dzieki wielkie za pomoc

: 01 mar 2008, 21:13
autor: budasty
tak to wygląda, nie wiem czy wszystko dobrze widać, w kwietniu zamierzam wymienić piec, nie wiem jeszcze na jaki (moge wydac na piec lacznie z przyłączeniem do 9k)


http://www.wrzuta.pl/obraz/5zLGs2Qapk/%5B/url%5D


[url]
http://www.wrzuta.pl/obraz/kZ9PifbVga/[/url

: 02 mar 2008, 9:49
autor: w84u
To, co tam w garażu po lewej stronie komina wisi to naczynie wzbiorcze?, coś niziutko. Pompa wymiennika może zaciągać powietrze. W niektórych miejscach nieczytelne zdjęcia, i trudno coś doradzić, na początek zmniejsz do minimum obroty pompy CWU, lub wyłącz ją całkiem i zobacz czy bojler się nagrzeje tylko na pompie CO. Czy twoja instalacja przebiega na jednym poziomie?

: 02 mar 2008, 11:17
autor: budasty
w84u pisze:To, co tam w garażu po lewej stronie komina wisi to naczynie wzbiorcze?, coś niziutko. Pompa wymiennika może zaciągać powietrze. W niektórych miejscach nieczytelne zdjęcia, i trudno coś doradzić, na początek zmniejsz do minimum obroty pompy CWU, lub wyłącz ją całkiem i zobacz czy bojler się nagrzeje tylko na pompie CO. Czy twoja instalacja przebiega na jednym poziomie?

tak po lewej stronie komina na gorze to naczynie wzbiorcze (na prawo od baniaka z gazem)
wszystkie grzejniki sa na partrerze ponizej naczynia wyrownawczego,

coz testuje trz rozne kombinacje z temperatura na piecu/odpowietrzaniem grzejnikow/dopuszczaniem wody/predkoscia pracy pompek, pompka do bojlera gdy nie pracuje to przestaje w ogole dochodzic woda do grzejnikow, musi pracowac caly czas tak wynika z moich obserwacji

dzieki za pomoc wszystkim

: 02 mar 2008, 11:51
autor: w84u
pompka do bojlera gdy nie pracuje to przestaje w ogole dochodzic woda do grzejnikow, musi pracowac caly czas tak wynika z moich obserwacji

dzieki za pomoc wszystkim
No tak, mogłem dojść do podobnego wniosku po pierwszym poście, termostat CWU wyłącza pompę i wszystko siada. Jeżeli nie możesz dać naczynia wyżej,(a pewnie nie możesz ;) ) to pozostaje albo umieścić je w innym miejscu, najlepiej bezpośrednio podłączając do kotła przed zaworem różnicowym, albo zwiększyć pojemność naczynia wzbiorczego. Jeżeli nie sprawi ci to kłopotu to dorzuć jeszcze zdjęcia, także kotła.

: 11 maja 2008, 20:51
autor: cezarr1
Należy zrównoważyć hydraulicznie układy cwu i co jak nie to zawszebędzie któryś" przewalał"
Woda płynie tam gdzie ma lżej prawda