Średnica rury DN a armatura

: 13 mar 2017, 15:16
autor: początkująca1805
Witam,

bardzo proszę o wyjaśnienie, otóż na studniach robię pierwszy projekt z instalacji wodociągowych, z wyliczonej średnicy wyszło mi, że potrzebuję rury 350 mm, w projekcie muszę dobrać zarówno rury stalowe jak i z tworzywa, oraz zasuwy.
Proszę o wytłumaczenie: rura stalowa DN350 ma średnicę wewnętrzną 350 mm, zasuwa DN 350 również ma średnicę wew. 350 mm, ale już rura z tworzywa średnicę wew. ma mniejszą - poniżej 350 mm a średnica zasuwy DN350 nadal ma wymiar 350 mm, w jaki sposób to połączyć i czy tak to się w ogóle dobiera? Przepraszam, to pewnie głupie pytania - ale dopiero się uczę.

Re: Średnica rury DN a armatura

: 13 mar 2017, 20:24
autor: wiwa
Musisz przyjąć rury PE100 SDR17 o średnicy 400x23,7 lub rury SDR 11 400x36,3, zależnie jaki masz dane w projekcie. Zasuwa jest kołnierzowa i żeby z kołnierza żeliwnego przejść na rurę PE trzeba zastosować taki łącznik kołnierzowy ( http://www.hawle.pl/katalog-produktow/w ... pe-pvc#567). Można jeszcze inaczej przejść na PE, stosując za kołnierzem zasuwy tuleję kołnierzową PE fi400 (http://pl.wavin.com/web/produkty/woda-p ... 7-d400.htm) z kołnierzem stalowym.
Pozdrawiam

Re: Średnica rury DN a armatura

: 13 mar 2017, 21:26
autor: początkująca1805
wiwa pisze:Musisz przyjąć rury PE100 SDR17 o średnicy 400x23,7 lub rury SDR 11 400x36,3, zależnie jaki masz dane w projekcie. Zasuwa jest kołnierzowa i żeby z kołnierza żeliwnego przejść na rurę PE trzeba zastosować taki łącznik kołnierzowy ( http://www.hawle.pl/katalog-produktow/w ... pe-pvc#567). Można jeszcze inaczej przejść na PE, stosując za kołnierzem zasuwy tuleję kołnierzową PE fi400 (http://pl.wavin.com/web/produkty/woda-p ... 7-d400.htm) z kołnierzem stalowym.
Pozdrawiam
Dzięki bardzo za odpowiedź, czyli np. rura PE100 SDR17 o średnicy 400x23,7 ma średnicę wew. 352,6 mm a zasuwa DN350 średnice wew. 350 mm, i do obliczeń oporów hydraulicznych biorę już średnicę wew. 352,6 mm (a nie wcześniej obliczoną 350 mm)?

Re: Średnica rury DN a armatura

: 14 mar 2017, 19:16
autor: wiwa
Tak do obliczeń trzeba przyjąć rzeczywiste średnice i wps. strat dla danego materiału. Życzę powodzenia.

Re: Średnica rury DN a armatura

: 26 kwie 2017, 13:38
autor: krystian1805
wiwa pisze:Musisz przyjąć rury PE100 SDR17 o średnicy 400x23,7 lub rury SDR 11 400x36,3, zależnie jaki masz dane w projekcie. Zasuwa jest kołnierzowa i żeby z kołnierza żeliwnego przejść na rurę PE trzeba zastosować taki łącznik kołnierzowy ( http://www.hawle.pl/katalog-produktow/w ... pe-pvc#567). Można jeszcze inaczej przejść na PE, stosując za kołnierzem zasuwy tuleję kołnierzową PE fi400 (http://pl.wavin.com/web/produkty/woda-p ... 7-d400.htm) z kołnierzem stalowym.
Pozdrawiam
A w jaki sposób połączyć dwie rury stalowe o różnych średnicach:
1. rura średnica zew. 406,4 mm, grubość ścianki 6,35 mm,
2. rura średnica zew. 406 mm, grubość ścianki 3 mm.

W jaki sposób je połączyć?

Re: Średnica rury DN a armatura

: 27 kwie 2017, 15:47
autor: wiwa
a do czego mają być te rury stalowe?

Re: Średnica rury DN a armatura

: 18 sty 2018, 13:41
autor: rude_dude234
Wiwa, poczytaj temat od początku.
Ja znalazłem bardzo dobre rury stalowe od producenta SANDC. Mają tam zarówno nowe, jak i używane rury stalowe najlepszej jakości. Zajmują sie także wszelkimi usługami związanymi z rurami, np cieciem oraz gięciem.