Mam w łazience zrobiony brodzik-czyli część kapielową- przez spadek wody po płytkach do wpustu punktowego. Jednak ten wpust został zamontowany poniżej powierzchni płytek. To znaczy : cały wpust składa się z trzech elementów syfonu, ramki i kratki, jak tutaj
https://www.lazienkiabc.pl/Wpust-z-krat ... 61218.html

tylko że syfon wraz z ramka zostały zalane w betonie (a ramka powinna być docieta na wysokość płytek) , a po położeniu płytek jest po prostu różnica w poziomach wynosząca grubośc płytki. Miejsce pomiędzy ramką , a płytkami zostało uszczelnione silikonem.
Czy taki montaz to błąd budowlany? Pytam, ponieważ myslę, że fachowiec powie, że tak się montuje, a ja faktycznie widziałem taki montaż w innej łazience. Z drugiej strony wyglada to po prostu żle, ponieważ jest kratka niżej niż płytki w łazience.
Czy więc jest to błąd , czy dopuszczalna "norma"?

Re: wpust punktowy poniżej kafelek

: 25 sty 2017, 21:57
autor: gambit65

Re: wpust punktowy poniżej kafelek

: 26 sty 2017, 2:06
autor: latarnik
wiem, że tak powinno to wyglądać ale niestety u mnie tak nie jest. Tylko , czy jest to błąd budowlany. Oprócz tego, że fatalnie to wygląda to boję się, że po jakims czasie silikon się złuszczy i woda będzie spływała za ramkę- pomiędzy ramką, a płytkami jest szpara zasilikowana. Budowlaniec na pewno nie bedzie się kwapił aby to usunąć, więc czy jest to błędem budowlanym , czy nie?

Re: wpust punktowy poniżej kafelek

: 26 sty 2017, 20:34
autor: gambit65
To jest błąd i powinni to poprawić

Re: wpust punktowy poniżej kafelek

: 26 sty 2017, 21:32
autor: Interno
latarnik pisze: 1. Czy taki montaz to błąd budowlany?
2. Pytam, ponieważ myslę, że fachowiec powie, że tak się montuje, ...
1. To jest błąd.
2. To nie fachowiec robił. Ten paprok nie wie w jakim celu zastosowano tam teleskopowe połączenie.