Strona 1 z 1

cyrkulacja c.wu. - struktura wykonania ??

: 26 paź 2007, 21:42
autor: spax
Witam
Wykonałem sobie w PP cyrkulacje ciepłej wody w domku i utknąłem w miejscu przejścia do kotłowni. Otóż mam cyrkulację w trzech pomieszczeniach (dwie łazienki plus kuchnia) robioną jako osobne obiegi. Te trzy obiegi (po ich wykonaniu) spotykają się w jednym punkcie (tuż przed ścianą kotlowni) w którym mam w sumie sześć rurek (3 "zasilania" i 3 "powroty"). I teraz mam pewne wątpliwości czy dobrze to zrobiłem, a jeżeli tak to co dalej zrobić ?? Czy mam 3 rurki "zasilania" za pomocą trójników połaczyć razem, by uzyskac tylko jedno zasilanie i tak samo zrobić z "powrotem" ??
Prosze Was o pomoc i podpowiedź

: 27 paź 2007, 16:58
autor: adamis
Z tego,co piszesz nie za bardzo można sobie to wyobrazić.
Jam z Katowic,więc może lepiej podaj tel. (najlepiej domowy,bo mam za darmo) to może coś ustalimy.Chętnie,jeśli nie za daleko,przyjadę w celu dokonania wizji lokalnej miejsca zdarzenia.

: 27 paź 2007, 20:35
autor: astim
Żeby to ocenić trzeba by to zobaczyć, ale z tego co piszesz, powinieneś połączyć rurki zasilające w jedna i powrotne (cyrkulacyjne) w drugą i te dwie główne rury doprowadzić do zasobnika w kotłowni. Na rurze cyrkulacji - pompa cyrkulacyjna z zaworami i zaworem zwrotnym

: 28 paź 2007, 20:48
autor: spax
Zasięgnąłem juz opinii instalatora i poradził mi to samo co kolega Astim. Wiem już o co chodzi i mogę dokończyć instalację. Ogólnie to robota przy PP zgrzewanym idzie całkiem szybko i przyjemnie, no może poza utrudnieniami związanymi ze zgrzewaniem w ciasnych i niedostępnych miejscach ;)

Astim - dzięki za pomoc
Adamis - problem rozwiązany, ale jezeli będę miał jakieś zapytania to z pewnością wyśle na priva

pzdr

: 29 paź 2007, 19:09
autor: Shive
Nie czytając wszystkiego napiszę
Połącz to w rozdzielacz rozdzielnie powrót&zasilanie a przed chyba. na grawitację pompkę z pstryczkiem przy łóżku :lol:
:lol: :lol: