Strona 1 z 1

zbiornik zamknięty wyrównawczy

: 12 gru 2013, 9:50
autor: mar1712
Witam, jakiś czas temu hydraulik zainstalował zbiornik8 litrowy zamkniety, piec jest na miał już dość stary ale jeszcze jakos dobrze się sprawuje, tylko martwi mnie jedno że strasznie spada ciśnienie wody, z tego co mówil miało być coś w granicach 0,5 a nawet jak zaczynam dolewać wody to i tak na drugi dzień jest prawie zero, jak powinno to wygladac, jestem laikiem i nie znam się, słychac bardzo wyraznie plusk wody w grzejnikach, jakby było powietrze, na górze tego zbiornika jest zawór, taki wentyl samochodowy.

Re: zbiornik zamknięty wyrównawczy

: 13 gru 2013, 3:31
autor: Bolas
Po pierwsze montaż zbiornika przeponowego zamkniętego zamiast otwartego naczynia wyrównawczego w instalacjach centralnego ogrzewania opartych na stałopalnym źródle ciepła powoduje niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia w instalacji. Rozwiązanie tego typu jest dopuszczalne od kilku lat po warunkiem zamontowania grupy bezpieczeństwa składającej się z zaworu bezpieczeństwa dobranego do wytrzymałości urządzeń w instalacji oraz zaworu który dopuści do instalacji zimnej wody gdy ta dojdzie do temp 90'C. W innym wypadku nieświadomy swojej głupoty i ryzyka na jakie pana naraził zamontował potencjalną bombę w pana piwnicy. Efekty takich rozwiązań można znaleźć w googlach: https://www.google.pl/search?q=wybuch+p ... 80&bih=922

Każdorazowy spadek ciśnienia w instalacji jest przyczyną ubytku czynnika grzewczego lub wolnego odpowietrzania się instalacji która powinna być odpowietrzona w momencie jej uruchomienia - w tym wypadku błąd w użytkowaniu i uruchomieniu instalacji.
Ten wentyl na zbiorniku służy do kontroli okresowych (które powinny być dokonywane co roku od 2 roku pracy zbiornika) i dostosowywaniu parametrów zbiornika do instalacji.

Re: zbiornik zamknięty wyrównawczy

: 05 sty 2014, 20:59
autor: Volt-rom
To co napisał kolega poprzednik jest prawdą. Ubytek wody wywołany jest nieszczelnością w układzie- trzeba szukać. Wentyl samochodowy w zbiorniku wyrównawczym zamkniętym służy do regulacji ciśnienia powietrza nad przeponą. Konieczna jest fachowa kontrola instalacji.

Re: zbiornik zamknięty wyrównawczy

: 06 sty 2014, 0:49
autor: Grzegorz1969
Bolas pisze:Efekty takich rozwiązań można znaleźć w googlach: https://www.google.pl/search?q=wybuch+p ... 80&bih=922
99,9 % kotłów które "wybuchają" było zainstalowanych w instalacjach otwartych :!: - czyli bez naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa.

Wybuchają dlatego, że były instalowane i/lub użytkowane przez ignorantów.