Strona 1 z 1

Bojler - czy jest poprawnie podłączony?

: 26 paź 2013, 15:41
autor: kefas198
Witam!

Wprowadziłem się do mieszkania i chcąc uzyskać ciepłą wodę albo palę w piecu, albo uruchamiam bojler.
Niestety mam wątpliwości czy bojler, który jest podłączony do prysznica jest podłączony dobrze.

Załączam zdjęcia, bardzo proszę o sprawdzenie, czy nie jest coś źle podłączone gdyż mimo to, że ciepła woda jest w bojlerze - sprawdzam przez odpuszczenie przez zawór - to nie leci ciepła do słuchawki.
Białe rurki podprowadzają/odprowadzają wodę do bojlera, a ze ściany idzie woda z pieca.
Chcąc używać wodę z bojlera odkręciłem zawory widoczne na zdjęciu

http://zapodaj.net/6d742937baecc.jpg.html
http://zapodaj.net/699f8a9b0ebd8.jpg.html


Dziękuję bardzo za wskazówki

Re: Bojler - czy jest poprawnie podłączony?

: 26 paź 2013, 19:58
autor: kefas198
@up

tak, mam

Re: Bojler - czy jest poprawnie podłączony?

: 28 paź 2013, 16:19
autor: Bolas
Po takim fragmentarycznym ukazaniu instalacji muszę stwierdzić że bojler nie jest źle podłączony brakuje tylko kilku ważnych elementów instalacji ale te będą potrzebowały do instalacji małej rozbiórki ściany lub znalezienia miejsca w które można je wpiąć.
Zaworki na przyłączach do baterii odłączają bojler elektryczny. Nie wiem natomiast z jakiego źródła jest ta druga ciepła woda. Rozumie że elektryczny bojler jest na sezon nieogrzewany kotłem.

Re: Bojler - czy jest poprawnie podłączony?

: 28 paź 2013, 16:23
autor: kefas198
Ciepła wode w sezonie grzewczym idzie z kotła (na zdjęciu: ze ściany) - elektyczny bojler jest nieogrzewany kotłem w sezonie.

Re: Bojler - czy jest poprawnie podłączony?

: 28 paź 2013, 16:46
autor: Bolas
To akurat jestem w stanie wywnioskować ze zdjęć a elektryczny trudno nagrzać z kotła bo nie ma wężownicy :)
Nie wiem natomiast co to za kocioł? Piec z podkową czy ze zbiornikiem na CWU? Może zdjęcie?