Strona 1 z 2
Instalacja wodna w wylewce.
: 30 mar 2007, 10:24
autor: usza
Witam
Remontuje mały domek po babci i jestem własnie na etapie instalacji wodnej. Mam pytanie czy rurki mozna połozyc w wylewce tzn na tzw ślepe wylewki bedzie kładziona folia póżniej styropian o grubosci 5 cm i na tym styropianie wzdłuż scian chciałem połozyc rurki do wody. Bedzie to instalacja zgrzewana lub skrecana jescze dokładnie nie wiem. W miejscach gdzie trzeba wstawie trojaki i wyjazdy na sciane. Dodatkowo na rurke z ciepła woda mam zamiar załozyc koszulki. Na to wszystko bedzie zrobiona wylewka o grubosci 5 - 7 cm . Prosze o porade czy mozna tak zrobic i jescze jedno czy te rurki trzeba jakos przymocowac do podłoza. Dziekuje i pozdrawiam
: 30 mar 2007, 20:55
autor: adamis
Można,jak najbardziej.Zalecał bym puszczenie rurek zimnej wody w jakiejś osłonce,np.w peszlu.
: 31 mar 2007, 20:46
autor: usza
adamis dzieki za odpowiedz, jedno juz wiem rurki poleca w wylewce, napisz mi jescze co to ma byc za peszel taki jak do prądu czy jakis specjalny do tego przeznaczony i moze doradzisz co lepiej i taniej zgrzewanie czy na skrecanie tzn ceny materiału na zgrzewanie znam moze napiszesz kilka cen odnosnie skrecania cena za metr rurki, trojak, kolanko, itp.
dzieki jescze raz za pomoc pozdrowinka
rurki
: 31 mar 2007, 21:29
autor: Paweł_Małek
W wylewce najprosciej ulozyc rure PEX-AL-PEX laczana na zlacza zaciskowe. (Np Kisan, Wavin Tigris i tp) - uzywa sie mniej ksztaltek a rury uklada sie systemem "kablowym" (podobnie jak kable, trzeba zachowac minimalne promienie giecia).
Zlacz skrecanych nie powinno sie ztapiac w betonie.
: 01 kwie 2007, 7:20
autor: adamis
Wystarczy zwykły peszel,taki jak do kabli.Trzeba pamietać jedynie o jego średnicy wewnętrznej,by była trochę większa od rurki a taka sama,czyli jak rura ma 16mm to peszel 18.
Ceny za 1m rury PexAlPex są bardzo różne.Od 2.30 do 6.50 za metr.Zwylke te najtańsze są z Chin.Kolanko 16 może kosztować 8-12 zł.Do tych rur polecam złączki plastykowe.Są tańsze i bardzo trwałe.
0d
: 03 kwie 2007, 13:29
autor: usza
witam
dziekuje za odpowiedzi, mam kolejne pytania zastanawiam sie nad systemem sklejanym firmy NIBCO robiłem juz taka instalacje w dwoch łazienkach jedna ma juz prawie 8 lat a druga 3 i jak narazie nic sie nie dzieje. Problem polega na tym ze w tych łazienkach rurki były mocowane na tynku na uchwytach a póżniej na to szły profile stalowe i płyty rigips. Co sie bedzie działo jak takie rurki sklejane zaleje w wylewcwe oczywiscie załoze na nie izolacje. Odnosnie zgrzewania problem tkwi w tym ze nie mam zgrzewarki musiałbym pozyczyc zanim dojde do wprawy to potrwa to chwile a gosc moze mi pozyczyc tylko na jeden dzien. Przy sklejaniu nie mam tego problemu robie kiedy chce na spokojnie. Prosze o pomoc o jakies porady zalecenia czy tak mozna co i jak nalezy zrobic. Aha mam zamair jescze te rurki krecic do podłoza na uchwytach wprawdzie beda one lezały na styropianie (5 cm) ale dłuzszy wkręt powinien trzymac. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za fachowe porady
klejonka
: 04 kwie 2007, 8:54
autor: Paweł_Małek
Odradzam tego typu rurki - jest to dziadostwo szczegolnie te plastkowe gwinty do cieplej wody. Jak juz to uzyc system zgrzewany - jest niewiele drozszy a zgrzewarke mozna wypozyczyc.
Rury klejone (PVC, CPVC) po kilku latach staja sie kruche i przy byle uderzeniu lub wstrzasie moga pekac, a gwinty plastkowe (sczegolnie w cieplej wodzie) moga zostac zerwane przy uderzeniu hydraulicznym (gwaltowny skok cisnienia).
Nieraz sie spotkalem ze taka instalacja zostala uszkodzona poprzez uderzenie wodne - najczesciej zerwalo gwint i zlaczka "wystrazelila" lub rozerwalo ksztaltke.
Sam mialem ocinek tego materialu w piwnicy, po tym jak wyrwalo gwint to wymienilem na PP.
: 11 kwie 2007, 12:37
autor: usza
Witam
dzieki za rady, sklejanie odpada, zgrzewarka załatwiona wiec nastawiam sie na instalacje zgrzewana i tu kolejne pytanie jakie rurki jakiej firmy. Pytałem po sklepach jest ich kilka rodzai spotkałem sie z produktem Wavin i systemem BORplus co myslicie o tym materiale, śa trzy rodzaje rurek PN10, PN16 i PN20 ponoc kazda z nich to inne cisnienie(10,16, i 20 bar) które z nich nadaja sie do instalacji ciepłej i zimnej wody w domku jednorodzinnym.
Pozdrawiam
System PP
: 11 kwie 2007, 20:25
autor: Paweł_Małek
Rurki i ksztaltki powinny byc tego samego producenta.
Zastosowac rurki gruboscienne PN 20 - najlatwiej sie je zgrzewa
(rurki cienkoscienne zgrzewa sie inaczej - dwuetapowo czyli czas nagrzewania zlaczki jest sdluzszy niz rury -patrz instrukcja zgrzewania do sciagniecia z netu)
Instrukcja zgrzewania jest dostepna na stronach firm: Ekoplastik, aquatherm.
Na dlugie odcinki sugeruje rury w wersji STABI - maja one mniejsza rozszerzalnosc cieplna,
tylko przy zgrzewaniu rur STABI oprocz zgrzewarki potrzebny jest zdzierak do usuniecia warstwy AL z konca rury.
: 20 maja 2007, 11:10
autor: astim
najlepszym systemem jest pex-al-pex ze złączkami zaprasowywanymi. Rury z ciepłą wodą (co i cwu) w otulinach, z zimną woda w peszlu.
Przy rurach plasrtkowych zgrzewanych i klejonych koniecznie trzeba pamiętać o kompensacji! zalecam także otuliny.
Unikaj tanich chińskich rur!!
Przy systemie klejonym koniecznie używaj rur, kształtek oraz kleju jednego produceta, a klej nie może być przeterminowany.
pozdrawiam
Witam
: 06 kwie 2008, 11:22
autor: Damianos
Witam.Jestem młodym AMATOREM robót domowych.Chce założyc wode w domu. Własciwie to tylko w kuchni letniej.NIe wiem jakie rurki i dokąd je poprowadzic.Czekam na Państwa pomoc.Z góry dziękuje
: 10 maja 2008, 21:17
autor: adamis
Bardzo nieładnie,kolego,bardzo nieładnie.To rzecz powszechnie znana,że wciskanie reklam na forum jest nietaktem.
: 11 maja 2008, 19:12
autor: cezarr1
Zgadzam się NIBCO TO DZIADOSTWO nietrwałe pęka po paru latach przy jakimkolwiek ruchu
Ja stosuje rury z wkładka aluminiową zaprasowywane ( praskę i szczęki można pożyczyć w hurtowni instalacyjnej za 10 zł za dobę nie trzeba kupwać
Od peszla się powoli odchodzi nawet na zimnej wodzie lepiej dać izolacje grubości 4mm
: 11 maja 2008, 21:19
autor: astim
cezarr1 pisze:"Ja stosuje rury z wkładka aluminiową zaprasowywane ( praskę i szczęki można pożyczyć w hurtowni instalacyjnej za 10 zł za dobę nie trzeba kupwać
Od peszla się powoli odchodzi nawet na zimnej wodzie lepiej dać izolacje grubości" 4mm
Ja tez stosuje takie rury, ale praskę REMSa dostałem za 1zł od firmy za obrót.. Dokąd nie miałem, pożyczałem za darmo z hurtowni..
Co do peszla na zimnej wodzie.. Zawsze to trochę taniej i łatwiej nałożyć na rurę, więc nie roznumiem dlaczego miałoby się odchodzić...
pozdro..
: 17 maja 2009, 22:20
autor: PANEUROPAN
Musze poprowadzić wode ze studni głebinowej do domu, w studni jest rura fi50 po czym przechodzi w fi40 i taką chce doprowadzić do domu. Moje pytanie czy wszelkie trójniki i kolanka stosować plastikowe czy metalowe? zgrzewanie odpada bo sam tego nie zrobie! Na jakiej głębokości powinna leżeć rura żeby nie było problemu zamarźnięcia w zimie?