Strona 1 z 1

Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 31 maja 2013, 19:12
autor: daniel nnn
Witam
Mam takie pytanie czym różni się Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5 od Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 albo jaki piec wybrać żeby był oszczędny interesuje mnie tylko firma VALLIANT
Z góry dzieki[/b]

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 01 cze 2013, 21:17
autor: Bolas
Głównie mocami.
VC 246/3-5 (wersja jednofunkcyjna) Moc nominalna 24 kW c.w.u./ (o mocy 9-24 kW)
VC 246/5-5 Zakres mocy c.o. (przy 50/30C) 5,7-26,5 kW Moc maksymalna dla zasobnika c.w.u. 30 kW - ten ma możliwość przy grzaniu wody podnieść swoją max moc o 21%, poza tym masz już nową pompę z dyrektywą ErP2015 i kilka ulepszeń w sterowniku.

Pamiętaj że to kotły kondensacyjne więc instalacja CO powinna być też dostosowana do niższych parametrów pracy ponieważ w innym wypadku kupisz drogi kocioł który będzie żarł gaz jak zwykły.

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 01 cze 2013, 22:02
autor: daniel nnn
A no to jeszcze jedno pytanie jak dostosować instalacje ?
grzejniki chyba kupie radson bo znalzałem hurtownie co ma bardzo dobre ceny to nie wystarczy???

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 01 cze 2013, 22:32
autor: Bolas
A do jakiego parametru i na jakie zapotrzebowanie będziesz dobierał grzejniki? Tutaj akurat marka i ceny niewiele będą miały wspólnego.

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 02 cze 2013, 9:29
autor: daniel nnn
do domu 150m2 + piwnica 80m2 ocieplony styropian 15 cm ocieplone poddasze wełna 25 cm

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 02 cze 2013, 9:36
autor: daniel nnn
Znajomy wyliczył mi zapotrzebowanie mocy w pomieszczeniach i podał mi długości grzejników PURMO jakie mam kupić a ja i tak kupie RADSONA bo mam w tej samej cenie a podobno te są bardziej wydajne wiec chyba wszystko jest ok. tylko ten piec???

Re: Vaillant ecoTEC VC plus 246/5-5

: 02 cze 2013, 21:11
autor: Bolas
Zapytaj znajomego na jaki parametr pracy grzejników dobierał grzejniki i na jakie zapotrzebowanie wyliczył na twój dom. Ten sam grzejnik z Radsona może przy różnych parametrach mieć znacznie mniejszą lub większą moc:
Dla przykładu starndardowy grzejnik 22 600/1050: 1924W / 1528W / 982W Tak więc sam widzisz że jeżeli kolega dobrał wg złego parametru to twój grzejnik albo będzie o 1kW za mocny albo 1kW za słąby a to ok 50% różnicy co z kolei wiąże się z tym, że kocioł albo będzie uzyskiwał energię z kondensatu dając sprawność blisko 98% albo będzie zwykłym kotłem za wysoką cenę. Idąc dalej kolega popełniając błąd wybrał ci np grzejniki za duże więc przepłacisz za nie albo za małe i będziesz miał problem z nagrzaniem pomieszczeń.