Strona 1 z 1
Szkoła-cwu z podgrzewacza pojemnościowego czy przepływowego?
: 11 mar 2013, 22:04
autor: Justa88
Witam! Projektuję instalację sanitarną dla szkoły podstawowej i stanęłam przed wyborem- podgrzewacz przepływowy czy pojemnościowy? wydaje mi się,że ze względu na charakterystyczny rozbiór wody w tym budynku( co 45 minut, a w weekendy może w ogóle) łatwiej i ekonomiczniej jest zastosować podgrzewacz przepływowy. Jakie Wy macie zdanie na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Szkoła-cwu z podgrzewacza pojemnościowego czy przepływow
: 12 mar 2013, 8:47
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Justa88 pisze:Witam! Projektuję instalację sanitarną dla szkoły podstawowej i stanęłam przed wyborem- podgrzewacz przepływowy czy pojemnościowy? wydaje mi się,że ze względu na charakterystyczny rozbiór wody w tym budynku( co 45 minut, a w weekendy może w ogóle) łatwiej i ekonomiczniej jest zastosować podgrzewacz przepływowy. Jakie Wy macie zdanie na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc.
Zdecydowanie nie robić "centralnego" Małe termy w łazienkach. Jeżeli już centralne - to zasobnik z pompą ciepła.
Re: Szkoła-cwu z podgrzewacza pojemnościowego czy przepływow
: 12 mar 2013, 10:44
autor: Enerbau
Justa88 pisze:Witam! Projektuję instalację sanitarną dla szkoły podstawowej.
Warto dowiedzieć się jaka jest w tej szkole edukacja nt. oszczędzania wody. Może porozmawiać z personelem, z dziećmi. Ilu szkoła ma uczniów?
vlepek II taryfa w szkole? Chyba, że wieczorowej, ale Justa88 wyraźnie napisała, że to podstawówka.
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
Re: Szkoła-cwu z podgrzewacza pojemnościowego czy przepływow
: 12 mar 2013, 22:59
autor: Bolas
Przepływówki są drogie. Jaka odległość zbiornika od poboru wody? Będzie trzeba zastosować cyrkulację jeżeli jest daleko. Prosty sterownik elektroniczny spowoduje że w odpowiednim momencie np 5min przed przerwą i po niej będzie załączać pompę cyrkulacyjną. Ale w dzisiejszej szkole to nie to co jak ja byłem młody bo teraz dzieciory latają do kibelków non stop więc takie zabawy to daremne wyobrażenie. Jedynie co to programator który wyłączy lub włączy bojler w godzinach w których szkoła nie pracuje.
Re: Szkoła-cwu z podgrzewacza pojemnościowego czy przepływow
: 13 mar 2013, 14:32
autor: Justa88
Po zastanowieniu dochodzę do wniosku,że opcja z termostatem jest najodpowiedniejsza. Zastosuję podgrzewacz pojemnościowy,tak myślę.