Strona 1 z 1

problem reduktor ciśnienia WATTS

: 11 lut 2013, 18:37
autor: rafalm
Panowie nie ogarniam reduktora Watts.

Myślałem ze reduktor jest uszkodzony jednak założyłem drugi i nadal to samo.

Objawy są następujące:

Reduktor ustawiony na 2,5 Atmosfery i:

-czasem pokazuje 2,5 atmosfery (manometr wkręcony bezpośrednio w reduktor)
-czasem pokazuje 2,5 a gdy poczeka się 10 minut to wskazówka potrafi dobić do 4 atmosfer.

Reduktor zainstalowany w pionie (producent dopuszcza tego typu montaż),

Od strony wejściowej wkręcony bezpośrednio w kolano (producent wspomina że po stronie wejściowej powinien być prosty odcinek rury min 5 x średnica reduktora tzn 5 x 1" tj około 125 mm- myślę że jednak ma to związek z możliwymi naprężeniami przenoszonymi na pół śrubunek, jeśli jest inaczej to proszę mnie wyprowadzić z błędu.

Za reduktorem (w odległości około 50 cm) znajduje się zawór zwrotny.

2 różne nowe reduktory i obydwa objawy jak wyżej.

Zanieczyszczenia itd odpadają.

Proszę o poradę co jest nie tak...

Re: problem reduktor ciśnienia WATTS

: 12 lut 2013, 7:54
autor: Bolas
Proszę sprawdzić czy zwór zwrotny jest sprawny i czy do instalacji jest podłączony jakiś bojler. Jeżeli tak to przed bojlerem od strony zimnej wody powinna znajdować się grupa bezpieczeństwa (min zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny). Reduktor może nieznacznie podnieść ciśnienie ale nie o tyle.