Strona 1 z 1

Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 15:12
autor: stinky
Witam serdecznie wszystkich fachowców i amatorów.

Mam problem ze strasznym odorem, który wydobywa się ze wszystkich zlewów w mieszkaniu. Mieszkam na ostatnim piętrze w 4-piętrowym bloku. Nie jest on stały, pojawia się nieregularnie, jednak dość często (co najmniej 2 razy dziennie). Najgorszy zapach wydobywa się ze zlewu w toalecie, w łazience jest nieco "mniej intensywny". Próbowałem już Kreta i innych specyfików do pozbycia się zalegających w rurach zanieczyszczeń jednak smród jak był tak jest.

Czy możliwe jest, że odór jest wynikiem złego podłączenia umywalek do instakacji? Jeśli nie to jaka może być tego przyczyna i jak można pozbyć się tego fetoru.

Załączam zdjęcia prezentujące łączenia. Korek na zdjęciu drugim to prowizoryczne zamknięcie otworu po niegdyś podłączonej zmywarce. :wink:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 15:34
autor: Ralphj
Problem najprawdopodbniej lezy po stronie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego, oraz sprawdz czy ten nieprzyjemny zapach nie wwiewa z kanalu wentylacyjnego...

Re: Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 16:46
autor: stinky
Powietrze z wentylacji jest ok, za to jak się przystawi nos do umywalki to mało nie odpadnie. Mogę ten problem w jakiś sposób sam rozwiązać czy nie ma innego wyjścia jak zgłosić to do wspólnoty?

Re: Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 16:56
autor: Ralphj
Rozkręć syfon i sprawdz czy jest wszystko dobrze złożone, może kret zrobił spustoszenie w odpływie. Może byc tak ze po spuszczeniu wody z wc wysysa wode z syfonu - i wtedy jest to problem odpowietrzenia.

Re: Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 17:31
autor: stinky
Syfon rozkręcałem przedwczoraj, wszystko wydawało się być w porządku. Zajrzałem właśnie do skrzynki z licznikami pod zlewem i zauważyłem koniec rury kanalizacyjnej widoczny na zdjęciu. Może właśnie to, że koniec rury jest niżej niż zlew powoduje, że ten przykry zapach idzie do góry i wydostaje się przez zlew?
Obrazek

Re: Odór ze zlewów

: 02 cze 2012, 20:43
autor: Ralphj
Czyli problem z napowietrzaniem ... z tego co widac na zdjeciu jest automat - moze sie popsul, no i slup powietrza powinien byc wyzszy ...

Re: Odór ze zlewów

: 03 cze 2012, 11:19
autor: Bolas
To błąd w sztuce. Wentylacja pionu kanalizacyjnego powinna wychodzić ponad dach. To co ty masz to napowietrzacz. Zawór który ma za zadanie wpuszczenie w pion powietrza gdy powstaje podciśnienie podczas opadu ścieków i uniemożliwić wydostanie się gazom z rurociągu. Nie jest to rozwiązanie dobre ale powinno być uważane jako ratunek ale absolutnie nie stosowane na tak wysokim lokalu - z problemem powinieneś się udać do zarządcy budynku.
Oczywiście fachowiec powinien obejrzeć napowietrzacz czy jest sprawny i ewentualnie go wymienić. Odór z umywalek jest spowodowany właśnie podciśnieniem które to wysysa z syfonu wodę (charakterystyczne bulgotanie podczas spuszczania wody). Spowodowane to może też być zbyt długimi i o niskim przekroju rurami odprowadzającymi wodę z umywalki, zlewu itp. Można jeszcze pokombinować i dać trójnik napowietrzacz fi50 na króćcu przyłączeniowym do umywalki i zlewu.

Re: Odór ze zlewów

: 04 cze 2012, 1:10
autor: stinky
Rozmawiałem dzisiaj z poprzednim właścicielem mieszkania. Z tego co się od niego dowiedziałem, przed remontem w budynku kilka lat temu rura ta wychodziła ponad dach, w tej chwili wychodzi jedynie rura na środku budynku, moje jest szczytowe. Pomimo uwag jednego z pracowników i ówczesnego właściciela jeden "fachura" zamontował napowietrzacz tak jak mu było wygodnie maneworować, a skutki tego ponoszę niestety ja.
Póki co kombinuje jak mogę, czyli po prostu odkręcam wodę w umywalce przy spuszczaniu wody z toalety :wink:

Bolas masz na myśli takie rozwiązanie jak na rysunku? Ile takie cacuszko może kosztować?

Obrazek

Re: Odór ze zlewów

: 04 cze 2012, 18:22
autor: rafalm
co do odoru się nie wypowiem ale... ta fota z 2 wodomierzami, zaworami wiszącymi "w powietrzu" i do tego prawdopodobnie rura pex zagnieciona to wygląda mi to jak początek epizodu pod tytułem "w oczekiwaniu na zalanie". Po pierwsze: wodomierze na konsoli lub uchwytach wg. PL norm, po drugie rura spięta z zaworem kulowym "pozasystemowym" z tego co się orientuje jeśli się montuje plastiki (rury) i się dodatkowo oszczędza na zaworach (dając mosiężne spoza systemu) to zarówno przed jak i za zaworem należy umieścić uchwyt.... zawsze się dziwie jacy instalatorzy robią takie pajęczyny z rur :) a poźniej narzekają i posty pod tytułem "Valvex tj produkt made in china...bubel itd" na tym zdjęciu widze przynajmniej 6 błędów w sztuce instalatorskiej i życzę użytkownikowi aby w przyszłości nie podpisywał się pod wypowiedzią że "valvex ma buble" tylko poszedł po rozum do głowy i zareagował zanim wyposażenie mieszkania "wypłynie na klatkę schodową" :)

Re: Odór ze zlewów

: 04 cze 2012, 20:51
autor: Bolas
Niestety tak już w naszej Polsze ludowej jest że każdy chce mieć super za taniochę a tanio nie znaczy dobrze a inwestor i tak się cieszy że woda leci z kranu - to że poleci jeszcze innymi drogami już przyszłość i tak nie ma faktury więc kto komu co zrobi :))
Jeżeli rura wychodziła nad dach to jak najszybciej zrobić prawidłowe odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Schemat montażu zaworu jak najbardziej prawidłowy ale możesz też przenieść go w miejsce które zaznaczyłem na fotce.