Zawór bezpieczeństwa

: 03 mar 2012, 14:27
autor: rafa1
WITAM.Mam problem z zaworem bezpieczeństwa przy bojlerze a mianowicie kiedy zaczynam palić w piecu rośnie bardzo szybko ciśnienie w bojlerze i z zaworu zaczyna kapać woda .Jest założony reduktor ciśnienia ale to nic nie dało .Pomocy.

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 03 mar 2012, 15:33
autor: Alibaba
Przed bojlerem na zimnej wodzie, należało by jeszcze założyć naczynie przeponowe na ciśnienie 6 barów.

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 03 mar 2012, 16:45
autor: rafa1
Przed zaworem czy za

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 03 mar 2012, 16:50
autor: Bolas
Zawór ma za zadanie wypuścić nadmiar ciśnienia z instalacji i to robi. Tylko się cieszyć że działa inaczej mógłbyś zobaczyć taki widok:

Obrazek

Tak jak poprzednik napisał. Zamontować grupę bezpieczeństwa składającą się z naczynia przeponowego i posiadanego już zaworu bezpieczeństwa.

Przeważnie te zawory dostarczane razem z bojlerami mają wbudowany zawór zwrotny więc jeżeli taki posiadasz to za zaworem musi być naczynie.
Tak jak u tego pana:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/32182/0/kotlownia

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 04 mar 2012, 19:56
autor: Alibaba
Bolas pisze: Tak jak u tego pana:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/32182/0/kotlownia
Dodam, że chodzi " o to niebieskie"

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 05 mar 2012, 16:16
autor: rafa1
A dlaczego u kolegi niema naczynia i wszystko jest ok?

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 05 mar 2012, 19:35
autor: Alibaba
A jesteś pewien, że kolegi zawór działa?
Może już tak zarósł kamieniem, że teraz prędzej coś pier... zanim ten zawór zadziała.

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 05 mar 2012, 20:42
autor: Bolas
Tak jak pisał Alibaba ludzie często nie wiedzą że coś jest nie tak. Przeglądu wszystkich urządzeń powinno dokonywać się raz w roku to samo się tyczy naczyń przeponowych którego przegląd powinno wykonać się też co roku i a ciśnienie powinno być ustawione do każdej instalacji osobno - wystarczy przeczytać DTR.
Zawór nie musi przepuszczać wystarczy że ma go np 8BAR, baterie będą lekko przeciekać i już będzie miało gdzie ciśnienie uciec. Nawet reduktor ciśnienia który jest ustawiony poniżej 3BARów czy instalacja wodna nie wyposażona w zawory zwrotne czy antyskażeniowe itd

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 06 mar 2012, 12:09
autor: miki_110
Bolas, czy wystarczy tym zaworem przekręcić co jakiś czas żeby "strzelił" wodą ?? czy trzeba coś jeszcze robić?? czy to uchroni go przez zarośnięciem kamieniem?

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 06 mar 2012, 13:14
autor: Bolas
Po to właśnie jest ta zakrętka żeby zawór przepłukać kilka krotnie. Kamień w instalacji to już osobny temat.

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 06 mar 2012, 17:13
autor: rafa1
Zawór kolegi działa na 100%. Chodzi mi iż moja jnstalacja jest nowa byłem u wszystkich sąsiadów i nikt niema tego naczynia , zastosowane są tylko zawory bezpieczeństwa przeważnie tanie za 7 zł ja też miałem taki, teraz mam lepszy no ale dalej kapie

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 06 mar 2012, 18:47
autor: Bolas
Na jakie ciśnienie mają zaworu sąsiedzi a na jakie ty?

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 07 mar 2012, 8:05
autor: ehydraulik
Witam, należy sprawdzić jakie jest ciśnienie w siedzi zimnej wody zasilającej mieszkanie/budynek, jeśli przekracza 5 atmosfer, należy zamontować naczynie przeponowe które zbierze nadmiar ciśnienia, ponieważ zawór zamontowany przed bojlerem jest do 6 atmosfer.

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 07 mar 2012, 13:55
autor: rafa1
Zawór jest na 6,7 bar ciśnienie w sieci 4 bar

Re: Zawór bezpieczeństwa

: 07 mar 2012, 18:29
autor: Bolas
Na sieci wewnętrznej nie musisz mieć więcej niż 3bary więc na tyle zmniejsz. Zawsze to daje o 1bar mniej na zawór a to dość sporo.