Strona 1 z 1
Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 11 gru 2011, 20:35
autor: smisiek53
Mam pytanie woda u mnie w starej chalupce leci pod wlasnym cisnieniem czyli studnia jest wyzej niz dom. Zimna ma spore cisnienie ale ciepla ktora plynie przez przeplywowy elaktryczny ogrzewacz wody leci malym strumyczkiem i tez nie zawsze sie zalancza. W załączniku przesylam zdjecie mojej skromnej instalacji. Co o tym myslicie ?

Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 12 gru 2011, 18:30
autor: Alibaba
Myślę, że należało by rozebrać podgrzewacz i zerknąć, czy ona ma jeszcze miejsce płynąć przez te grzałki.
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 12 gru 2011, 18:45
autor: smisiek53
Wlasnie o to chodzi ze nowy byl zalozony i od samego początku tak jest a cisnienie jest zimnej wody duze. Chyba ze ma to znaczenie ze ten przeplywowiec byl z baterią w komplecie i tak powinien byc montowany?
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 12 gru 2011, 23:52
autor: Paweł_Małek
Zmikerz cisnienie manometrem - przy malym oporze wyplywu nawet przy 1 bar bedzie szybki wyplyw wody. Dla podgrzewacza powinno byc ok. 1.5 ... 2bar (sprawdz w dokumentacji).
Dla roznicy poziomow 10m cisnienie slupa wody wynosi 1bar. (roznica mierzona od lustra wody w studni do poziomu instalacji w domku)
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 13 gru 2011, 20:34
autor: smisiek53
A jak zmienie wężyki na szersze w srodku to moze cos zmienic? czy to nie ma znaczenia?
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 16 gru 2011, 20:19
autor: stiff
Witam. Przecież te przepływowe mają celowo robiony mniejszy otwór do ciepłej wody.
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 16 gru 2011, 20:50
autor: smisiek53
A jak podlącze bojler w to miejsce to moze nie napelnic sie bo za mele cisnienie bedzie czy poprostu wolniej bedzie sie napelnial?
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 17 gru 2011, 10:55
autor: stiff
Witam. Jeżeli zainstalujesz bojler to na pełni się sam. Woda poleci pod jednakowym ciśnieniem [dopływ i odpływ], jeżeli nie będzie mógł się napełnić to nie poleci ciepła woda, ale zawsze będzie w środku pełny.
Re: Woda ze studni pod wlasnym cisnieniem slabo ciepla leci
: 28 gru 2011, 18:59
autor: Robert Czajkowski
Co do pierwszego pytania (z tym podgrzewaczem) to koniecznie musisz sprawdzić jakie masz ciśnienie wody. Poza tym podejście do samego podgrzewacza jest mniejsze więc zmniejszając światło rury zmniejszasz ilość przepływającej wody. Sam podgrzewacz również może powodować opory przepływu.
Co do zdjęcia - usuń je i nie chwal się, bo nie ma szczególnie czym

Nie jeden "behapowiec" mógłby na jego podstawie książkę napisać
Co do bojlera to wydaje się to rozsądne rozwiązanie - małe spadki ciśnienia i przepływu wody, ale za to większe koszty zakupu i eksploatacji, ale decyzja należy do Ciebie
Pozdrawiam